11问答网
所有问题
当前搜索:
线路阻抗计算公式标幺值
线路
电抗
标幺值计算公式
答:
X等于ωL除以Zt,Xl等于2πfL。
1、X等于ωL除以Zt:X为电抗标幺值,ω为角频率,L为电感,Zt为电路中的总阻抗
。2、Xl等于2πfL:线路电感的电抗值(单位:欧姆)。
标幺值
的问题
答:
算法一:阻抗的模量Z=sqrt(10^2+30^2)=31.62Ω
线路
功率容量S=(110K)^2/31.62=382.67MVA
阻抗标幺值
Z*=100/382.67=0.26 算法二:阻抗的模量Z=sqrt(10^2+30^2)=31.62Ω 基准阻抗Zb=Ub^2/Sb=(110K)^2/100M=110^2/100=121Ω 阻抗标幺值Z*=31.62/121=0.26 ...
如何
计算
电力系统的各个
阻抗
?
答:
中压侧阻抗标幺值=中压侧阻抗有名值/中压侧基准阻抗
。低压侧基准阻抗=低压侧基准电压*低压侧基准电压/基准容量。另外两个公式同理推导。
设计变压器时,其期览
阻抗标幺值
的大小应该如何确定?
答:
1. 标幺值的定义和基准值得确定
标幺值=有名值/同名的基准值 (标幺值用下标*表示)
在短路计算中,一般取容量基准值为 100MVA(也可以 2. 化标幺的第一种方法:统一化成标幺值 将原始网络先用折算的方法化成有名值等值电路,再将各元件有名值除以 统一的基准值即可得出各元件的标幺 3. 化标幺的第...
系统零序
阻抗
标幺值
怎么求
答:
发电机
标幺值
为Xb=100/30*0.27=0.89 变压器:T1 X=100/31.5*0.105=0.33 输电线(没有告诉每千米多少) 变压器T2 3 X=100/15*0.105=0.7 电抗器:X=(6/(1.732*1.5))*0.08=0.18 变换到110KV X=0.18*(110/6)^2=60.49 那么标幺值为Xb=60.49/Xj=60.49/...
阻抗
的
计算
方法是什么?
答:
计算公式
为Rc= 1/j(ω*C)。电容电阻就是电阻和电容合并起来的说法,因为用到电阻的地方差不多都需要电容。所以就叫电容电阻。先让我们来了解电容电阻的基本知识:导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。电阻在电路中起分压、分流、限流等作用。电容是表征电容器容纳电荷的本领的物理量,非导电体的...
标幺值
Ib=Uj^2/Xs*Sj 是怎样推倒出来的?
阻抗
的标幺值和短路电流的标幺值...
答:
电压的
标幺值
Ub=1, 所以Ib=1/Xb。电抗的基准值Xj=Uj^2/Sj 电抗的标幺值Xb=Xs/Xj=Xs*Sj/Uj^2,所以Ib=1/Xb=Uj^2/Xs*Sj
三绕组变压器的短路
阻抗标幺值
怎么
计算
答:
短路电压就是短路阻抗。其百分数值就是标幺值。因此,就是12.77%、23.55%和8.98%。三绕组变压器的短路
阻抗标幺值
短路电压就是短路阻抗。其百分数值就是标幺值,如果是负值那就说明该绕组短路电压百分比为 0。1-2代表的是3开路,2短路,1加电压测得的,表示1与2之间共同的阻抗,为两相绕组。列
公
...
标幺值
名词解释
答:
在电力系统计算中,还广泛地采用
标幺值
。在一般的电路计算中,电流、电压、功率和
阻抗
的单位分别用A,V,W,Ω表示,这种用在实际有名单位表示物理量的方法称为有名单位制。二、特点 1、三相电路的
计算公式
与单相电路的计算公式完全相同,线电压的标幺值与相电压的标幺值相等,三相功率的标幺值和单相...
电力系统中的
计算
电抗和转移
阻抗
如何计算?
答:
转移
阻抗
:如果除电动势E以外,其他电动势皆为零,则E与此时f点的电流i的比值即为该电源与短路点间的转移阻抗。
计算
电抗:等于归算到发电机额定容量的发电机纵轴次态电抗
标幺值
x,d和发电机端到短路点外接电抗标幺值之和。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
线路阻抗标幺值计算公式推导
电抗标幺值计算公式
输电线路标幺值计算公式
电抗器的标幺值计算公式
阻抗标幺值和有名值换算
线路单位阻抗是怎么计算的
线路参数的标幺值如何计算
架空线路阻抗标幺值
电抗器阻抗标幺值公式