11问答网
所有问题
当前搜索:
细石混凝土防水保护层
屋面
防水层
用
细石混凝土
作
保护层
时,细石混凝土应留设分格缝,其纵横间距...
答:
(8)用块体材料做
保护层
时,宜设置分格缝,分格缝纵横间距不应大于10m,分格缝宽度宜为20mm。用水泥砂桨做保护层时,表面应抹平压光,并应设表面分格缝,分格面积宜为1m2。用
细石混凝土
做保护层时,应振捣密实,表面应抹平压光,分格缝纵横间距不应大于6m。缝宽度宜为10~20mm。
屋面刚性防水施工时,
细石混凝土防水层
的厚度不应小于( )mm。
答:
【答案】:C 本题考核的是屋面刚性
防水
施工技术。
细石混凝土防水层
的厚度不应小于40mm,并应配置直径为4~6mm、间距为l00~200mm的双向钢筋网片(宜采用冷拔低碳钢丝),且施工时应放置在混凝土中的上部;钢筋网片在分格缝处应断开,其保护层厚度不应小于10mm。
平屋顶
防水层
上表面的
保护层
采用
细石混凝土
时,隔离层可以采用( )。
答:
【答案】:D
保护层
是
防水层
上表面的构造层。块体材料、水泥砂浆、
细石混凝土保护层
与卷材、涂膜防水层之间,应设置隔离层。块体材料、水泥砂浆保护层可采用塑料膜、土工布、卷材(石油沥青卷材一层)做隔离层;细石混凝土保护层可采用低强度等级砂浆做隔离层。
屋面
防水层
用
细石混凝土
作
保护层
时,细石混凝土应留设分格缝,其纵横间距...
答:
该题主要考察的是:分格缝要求,保温
层
上的找平层应在水泥初
凝
前压实抹平,并应留设分格缝,缝宽宜为5-20mm,纵横缝的间距不宜大于6m。
防水层
施工后的
保护层
施工要求
答:
保护层厚度要求顶板卷材
防水层
上的
细石混凝土保护层
厚度不得小于70mm,底板卷材防水层上的细石混凝土保护层厚度不得小于50mm。浇筑细石混凝土要注意在浇筑细石混凝土过程中应注意防止损伤保护隔离层和卷材防水层。若有损伤应立即修补,修补完好后再继续浇筑细石混凝土,不能留下渗漏隐患。隣立墙卷材防水层保护立...
为什么顶板
防水层
要有水泥砂浆隔离层再浇
细石砼保护层
?
答:
顶板
防水层
通常需要设置水泥砂浆隔离层再浇
细石砼保护层
,主要是为了增强顶板防水层的耐久性和保护效果,同时避免直接接触顶板
混凝土
或其他结构层。以下是设置水泥砂浆隔离层和浇细石砼保护层的几个主要原因:1. 防水层保护:水泥砂浆隔离层能够为顶板防水层提供一定的保护,防止外力损伤、机械破坏或日常使用...
防水
屋面的
细石混凝土保护层
的强度,不应低于( )。
答:
【答案】:B 根据《屋面工程质量验收规范》(GB50207—2012)条文说明第6.1.2条,
防水
屋面
细石混凝土保护层
不得使用火山灰质水泥;当采用矿渣硅酸盐水泥时,应采用泌水性的措施。混凝土强度等级不应低于C20。
防水保护层
厚度该如何选择
答:
本文将介绍
防水保护层
厚度的选择方法,包括屋面防水保护层厚度、室内防水保护层厚度等。屋面防水保护层厚度一般楼顶
防水层
都是采用与材料相容的厚度1.5cm至2cm的水泥砂浆保护层,也可以使用3cm-5cm的
细石混凝土
来做防水保护层,防水层强度达到1.2MPa。室内防水保护层厚度墙面防水保护层的厚度在10mm-15mm之间最合适,...
细石砼保护层
什么意思
答:
细石砼保护层
是防水的隔离层的意思。根据查询相关信息显示:底板下的柔性
防水层
上是做
细石混凝土保护层
,为了防止施工底板铺设钢筋时扎伤防水层。
顶板的卷材
防水层
验收合格后,应及时做保护层,在
细石混凝土保护层
...
答:
【答案】:C 2021版教材P136/ 2020版教材P135 卷材
防水层
经检查合格后,应及时做保护层。顶板卷材防水层上的
细石混凝土保护层
采用人工回填土时厚度不宜小于50mm,采用机械碾压回填土时厚度不宜小于70mm,防水层与保护层之间宜设隔离层。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防水卷材保护层细石混凝土
细石混凝土防水层施工工艺
屋面保护层细石混凝土
细石混凝土保护层屋面做法
屋面防水细石混凝土保护层
防水保护层旁站记录范本
什么是天面细石混凝土保护层
屋面细石混凝土保护层施工方案
细石混凝土保护层厚度规范