11问答网
所有问题
当前搜索:
经互感器计量接线图
电表
经互感器接线
怎么操作?
答:
1、首先我们连接一下总体
接线
原理图,总共需要接电流
互感器
3组6根线,电压线3根,零线1根。如下图所示 2、先将三个互感器穿在三根火线A相B相C相上,方向是沿着电流的进线方向,对应互感器从P1到P2穿过,如下图所示,P1,P2互感器有标识。3、接互感器的信号线S1,S2,用1.5mm的多芯铜线,将...
三相四线带
互感器
,和脱扣器电表
接线图
答:
三相四线制电度表有直接是电度表和带电流
互感器
电度表。具体
接线图
如下 三相带脱扣器的断路器直接接在三相四线制的电源侧。
单相表经电流
互感器接线图
答:
如图示
电流
互感器
的实物
接线图
,附三相四线电表
答:
三相四线制是指有A、B、C、N,其中,N线是中线,也叫零线。N线是为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设的,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。A线用黄色,B线用蓝色,C线用红色,N线用褐色,PE线用黄绿色。如图:三相电表,主要
计量
的是380V电压的三根火线的...
互感器接线
怎么接?
答:
第一种接线方法:三相电源进1---4---7,出线:2--5---8。零线进10 10出。实物图:对照上面的接线图,1--4--7进 2--5---8出。接线一定要注意进线出线。第二种接法:
互感器
接线图:当负载比较大时,我们选择用互感器,把大电流变成小电流再通过电表来
计量
。
接线图解
:注意147和258之间...
电流
互感器
电流表 电度表怎么
接线图
答:
TA1、TA2、TA3
互感器
分别接电表,相线也要接入电表,看图就知道:
电表配
互感器接线图
答:
翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表
接线图
。其中1、4、7接电流
互感器
二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同...
电流
互感器
和电度表的接法
答:
三相有功电度表经电流
互感器
的
接线图
有三相三线式(三相两元件)和三相四线式(三相三元件)两种。选件及接线要求:1.电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。2.要按正相序接线。3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。三相四线式(三相三元件)电度表经...
互感器
,电流表,
计量
表的
接线图
答:
可按下
图接线
;
电流
互感器接线图
答:
常用的几种电流
互感器接线图
:三相四线电表接线图/接线方法 翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
计量表互感器接线图
计量电压互感器接线图
低压计量互感器接线图
高压计量组合互感器接线图
互感器接线盒接线图
315高压计量互感器接线图
高压计量互感器接线桩实物图
计量接线盒实物接线图
单相表接互感器接线图