11问答网
所有问题
当前搜索:
给排水管道水压试验规范
给水
打压标准是多少
答:
法律分析:1、当水压实验静水压力为管道工作压力时,且试验压力不应低于0.8公斤;如管道工作压力小于0.8公斤,则水压试验压力选择0.8公斤。不得将气压试验代替水压试验。2、
管道水压试验
长度不宜大于1000米。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米,系统中有不同材质的管道应分别进行试...
室内
给水管道水压试验
应符合哪些
规范
?
答:
(GB50242-2002)第4.2.1条要求:室内
给水管道
的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力下降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料...
管道
试压
规范
要求标准
答:
法律依据:《建筑
给水排水
及采暖工程施工质量验收
规范
GB50242-202》4.2.1室内
给水管道的水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
给排水管道水压试验
标准是什么?
答:
室内
给水管道
的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。检验方法:塑料
管给水
系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
给水管道试验
压力是多少?
答:
测试压力为最大可能工作压力的1.5 倍(平常所讲的8—10公斤
水压
),如
管道
与PVC接头连接必须连接5小时左右才可以试压,且最大压力不得超过6公斤。一般 PP-R
水管
测压保压时间为30分钟,如整个系统在堵头无漏水等情况下,压力指针下降为 0.5公斤属正常范围。原因:
管路
受到内压膨胀所造成,但为了安全...
给水管道
打压标准
规范
是什么 给水管道打压标准规范到底是什么_百度知 ...
答:
给水管道
打压标准
规范
:1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验。2、
管道水压试验
长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行...
给水管道
验收试压:明确要求与检验方法
答:
在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收
规范
》中,对于
给水管道
的验收试压部分有着明确的要求。室内给水管道的
水压试验
必须符合设计要求,当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。金属及复合管的检验方法金属及复合管给水管道系统需要在试验压力下观测10分钟,压力降不应...
室内
给水管道
的
水压试验
必须符合哪些要求?
答:
室内
给水管道
的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。检验方法:塑料
管给水
系统应在试验压力 下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态 下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏...
给水管道
打压标准
规范
答:
你好,根据《建筑给排水及采暖工程质量验收
规范
》规定:室内
给水管道
的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
给排水管道水压试验施工方案
给水管道气压试验规范
给排水打压试验施工规范
给水管道水压试验记录
给排水管道强度试验
给排水水压试验怎么做
给水管道强度试验压力
排水管道要做哪些试验
给水管道严密性试验时间