11问答网
所有问题
当前搜索:
给排水管道试验压力
给排水管道
的
压力试验
应按什么规定执行
答:
(GB50242-2002)第4.2.1条要求:室内给水
管道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统
试验压力
为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力下降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料...
给排水管道
水压
试验
标准是什么?
答:
室内给水
管道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统
试验压力
均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。检验方法:塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
排水管压力
设计规范要求
答:
法律分析:
给排水管
试压规范:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002》 4.2.1 室内给水
管道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统
试验压力
均为工作压力的1.5倍。法律依据:《中华人民共和国安全生产法》 第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产...
给排水管道压力试验
要多长时间才行
答:
试验时,缓缓将压力升到
试验压力
(试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa),在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa,强度试验合格,然后再降压至工作压力,系统不渗不漏为合格。2.埋地聚乙烯给水
管道压力
试验 (1)水压试验前的准备工作 1)埋地聚乙烯给水管道安装完毕后应进行水压试验...
给水
管道
水压
试验
答:
充水检查无异常,可升压,升压用手动试压泵(或电动试压泵),升压过程应缓慢、平稳,先把压力升到
试验压力
的一半,对
管道
系统进行一次全面的检查,若有问题,应泄压修理,严禁带压修复。若无异常,则继续升压,待升压至试验压力的3/4时,再作一次全面检查,无异常时再继续升压到试验压力,一般分2~3...
建筑给水
管道
水压
试验压力
如何确定?
答:
铸铁管工作压力小于0.5,
试验压力
2P。工作压力大于0.5,试验压力P+0.5。将
管道
内水压缓缓地升至规定的试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,补压不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停止试压,查明原因并采取相应措施后重新试压。
ppr
管
打压一般几公斤?ppr管打压实验的标准?ppr管打压24小时降压标准_百 ...
答:
1、依据国家建筑
给排水
及采暖工程质量验收标准的规定,
水管
试压的
压力
要达到设计压力的1.5倍,而且不能小于0.6Map。2、要注意的是水管的打压
试验
要在水管安装好后的24小时后才能进行,这样水管测压的安全及准确性才能保证,否则可能会出现一些误差。3、水管测压实验时,水管的
管道
内最好不能够有空气,...
高层建筑塑料给水
管道
水压
试验
注意事项?
答:
(1)
试验压力
值是指
管道
末端最低点的压力。但若压力最高点的压力超过1.0MPa,管道应采取分段试压。(2)对采用粘结的管道,水压试验必须在粘结安装完成24h后进行,防止固化时间不够接口脱开。(3)向试压管段缓慢注水,同时将管内空气排出,逐步将各配水点封堵。(4)对于如PE-X管一类的柔性管材...
怎样得到
给排水管
的工作
压力
答:
给水管道必须做
压力
实验,工作压力在图纸说明中有,按照工作压力的1.5倍打压后(我们一般控制到1.2倍)保证15分钟管道不卸压,就算验收合格了。
排水管道
不用做压力实验,排水管道是无压管道,只用做避水实验,保证管道不漏水就可以了。
给排水压力管道
的水压
试验
包括( )。
答:
【答案】:A 本题考核
给水排水管道
功能性
试验
。给水排水管道安装完成后进行管道功能性试验,其中包括
压力管道
应按《给水排水管道工程施工与验收规范》的规定进行压力管道水压试验,水压试验包括强度试验密性试验;当设计另有要求或对实际允许压力降持有异议时,可采用严密性试验:当设计另有要求或对实际允许...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
水管试压规范
给水管道试验压力是多少
给水管道试压标准
建筑管道试验压力
二建机电各类管道的试验压力
给水管闭水试验压力是多少
建筑内部给水管道试验压力
给水管道严密性试验压力
各种管道试验压力