11问答网
所有问题
当前搜索:
给水管允许渗水量是多少
允许渗水量
规范要求
答:
法律依据:《闭水试验允许渗水量标准》第一条
陶管、管渠钢筋、混凝土管每100管道内径的渗水量不超过12.28L/min.kml
;PE给水管道管每100管道内径不超过0.64L/min.kml;UPVC管每100管道内径不超7.37L/min.kml;HDPE管每100管道内径不超过7.33L/min.kml;球墨铸铁、玻璃钢每100管道内径不超过1.40...
室外排水
管道
灌水试验
渗水量
最新执行标准
答:
不超过管道内容积的百分之1.5
。根据查询《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》得知,管道内的水流失量不超过管道内容积的百分之1.5,渗水量超过了百分之1.5,则管道需要重新检测或进行修补。
...HDPE双壁波纹管,闭水试验D300\400\500\600的
允许渗水量是多少
...
答:
给排水管道
工程施工及验收规范2008版167页化学建材管实测
渗水量
q=0.0046DI,DI为管道内径300管渗水量=0.0046*300=1.38m3/24h*km400管渗水量=0.0046*400=1.84m3/24h*km500管渗水量=0.0046*500=2.3m3/24h*km600管渗水量=0.0046*600=2.76m3/24h*km.
给水
球墨管DN300水压试验
允许渗水是多少
答:
给水球墨管DN300水压试验允许渗水是
17.60 m3 /( 24h km)
。室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压...
PE300
给水管
打压的
允许渗水量是多少
?怎么计算的?急急急
答:
允许渗水量
q=3×Di/25×P/0.3a×1/1440 Di---
管道
内径(mm)P---压力管道的工作压力(Mpa) (一般图纸上有说明的)a---温度---压力折减系数 1.试验水温0°~25°时a取为1;2. 试验水温25°~35°时a取为0.8;3. 试验水温35°~45°时a取为0.63.这样,就可以计算了 ...
闭水试验
允许渗水量是多少
?有谁清楚?
答:
Q⁰=管顶以上2m水头时的
允许渗水量
、H=实际水头(m)中科检测开展
管道
闭水试验。管道闭水试验是根据中华人民共和国国家标准《建筑
给水
排水及采暖工程施工质量验收规范》排水、污水管道完成后要做如下试验:各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。
DN300球墨铸铁管,无压力管,闭水试验的
允许渗水量是多少
?
答:
DN300球墨铸铁管,无压力管,闭水试验的最大
允许渗水量是
1.38(m3/(24h.km)),这是行业标准SH/T 3533-2013《石油化工
给水
排水
管道
工程施工及验收规范》公式8.3.4-3计算结果,而国家标准GB 50268-2008中没有铸铁管道闭水试验渗水要求。
400水泥
管道允许渗水量是多少
答:
是这样规定的:9.3.5无压
管道
闭水试验
允许
渗漏量 钢筋混凝土管 管道内径(400mm)允许渗漏量 25.00 m3 /( 24h km)详见:《
给水
排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 第168页
400水泥
管道允许渗水量是多少
答:
是这样规定的:9.3.5无压
管道
闭水试验
允许
渗漏量 钢筋混凝土管 管道内径(400mm)允许渗漏量 25.00 m3 /( 24h km)详见:《
给水
排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 第168页
排水
管道
闭水试验中的
允许渗水量
怎么计算?
答:
目前常用的闭水试验允许渗水量的标准有国标《
给水
排水
管道
工程施工及验收范(GB50268-2008)以及国际上常用的美国标准ATSM969M-02和德国工业标准DIN EN1610。国内标准的
允许渗水量都是
按照管道直径的不同来规定相应的渗水量,一般单位是m³/km·24h。而国外标准的单位是采用L/(mm直径管道) ·(km...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
给水管道水压试验允许渗水量
pe管道闭水试验允许渗水量
给水排水管道工程施工及验收规范50268
球墨铸铁管闭水试验允许渗水量
110管径闭水试验允许渗水量
闭水试验渗水量对照表
允许渗水量规范要求HDPE管
市政污水管道允许渗水量
排水管闭水试验允许渗水量