11问答网
所有问题
当前搜索:
给水管道宜敷设在排水管下方
给水管道
与其他管道同沟或共架
敷设
时,应如何布置?( )
答:
给水管道与其他管道同沟或共架敷设时,宜敷设在排水管、冷冻管的上面或热水管、蒸汽管的下面
。给水管不宜与输送易燃、可燃或有害液体或气体的管道同沟敷设。
给水管道
和
排水管道
之间的最小距离是多少
答:
1、室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5mm;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m
。2、给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。3、排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节容。如设计无要求时,伸缩...
建筑
给排水
中
给水
立管与
排水
立管之间的最小距离是多少?
答:
不宜小于 0.3m。给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。室内给水与
排水管道
平行
敷设
时,两管间的最小水平净距不得小于0.5mm;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。
给水管
应铺在排水管上面,若给水管必须铺
在排水管的下面
时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3。管井内或者角位...
谁知道室外
给排水
两
管道
之间的最小距离规范?
答:
室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m
。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3 倍。
建筑
给排水
设计规范
答:
第2。4。
4条给水管道不得敷设在烟道、风道内、生活给水管道不得敷设在排水沟内
。管道不宜穿过橱窗、壁柜、木装修、并不得穿过大便槽和小便槽。当给水立管距小便槽端部小于及等于0。5m时、应采取建筑隔断措施。第2。4。5条给水管道不宜穿过伸缩缝、沉降缝、如必须穿过时、应采取相应的技术措施。第2。4。6条...
高层建筑室内
排水管道
有哪几种安装方法
答:
3、混凝土带型基础法:适用于各种潮湿土壤,遗迹地基软硬不均匀的
排水管道
。给水引入管与排出管的水平净距不小于1m。室内
给水管
与排水管平行敷设时,管间最小水平净距为500mm,交叉时垂直净距150mm。给水立管
敷设在排水管下方
时应加套管,套管长度不应小于排水管径的3倍。
房屋排污管的规定
答:
管道一定要穿越沉降缝、伸缩缝、变形缝时,必须采取相应的技术措施;2、不
宜敷设
与卧室、病房及安静要求高的相毗邻内隔墙一侧;3、管道不宜穿越橱窗、壁柜;4、生活排污塑料管道与生活给水管道立管布置在同一部位时,
给水管宜
布置在外侧,上下布置排污管宜
在下方
;5、住宅厨房和卫生间的排污立管应分别设置...
排水管
建筑规范
答:
2)不
宜敷设
与卧室、病房及安静要求高的相毗邻内隔墙一侧。3)管道不宜穿越橱窗、壁柜。4)生活排水塑料管道与生活给水管道立管布置在同一部位时,
给水管宜
布置在外侧,上下布置
排水管
宜
在下方
。5)住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置,不得共用一支立管。3、 生活排水立管顶部应设伸顶通气管,通气管...
给水管道敷设
有哪些要求
答:
-
给水管道
不得
敷设在排水
沟、烟道和风道内,不得穿过大便槽和小匣槽,防止管道受污染或损坏。- 给水引入管与室内排出
管管
外壁的水平距离不
宜
小于1.0M,确保管道间有足够的安全距离。- 建筑物内给水管与
排水管
平行埋设或交叉埋没的管外壁的最小允许距离,应分别为0.5M和0.15M(交叉埋没时,给水...
为什么
给水管道
要
敷设在
热水,热力
管道下方
,冷冻管和
排水管
的上方?
答:
热管放在上方,可以防止热
管道
周围的热空气上升,加热上面的冷管,减少不必要的热损失和冷损失。
给水管
放在
排水管
上方,是为了防止排水泄露污染给水。冷冻管指暖通空调里制冷压缩机的冷冻水,一般为5--12摄氏度。管道的
敷设
原则:热管在上,冷管在下,给水在上,排水在下。简介 给水管分金属管,复合管...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
给水管道与其他管道同沟敷设
建筑内给水管道的敷设方式有
排水管道的敷设方式
给排水管道布置和敷设
室内给水管道的敷设方式分为哪两种
给水管道敷设要求
室内给水管道的敷设
给水管道的敷设形式有哪两种
污水管道敷设方式