11问答网
所有问题
当前搜索:
继电保护三段式电流保护
继电保护三段式电流保护
答:
电流三段式
分为一段瞬时电流速断
保护
,只能保护线路的一部分不能保护全长,整定原则按躲过本线段末端的最大短路电流整定,校验原则是最小保护范围和最大范围的比值大于百分之15.二段是限时电流速断保护,能保护线路的全长以及相邻下一级线路的一部分,整定原则配合下一线路的一段进行整定,校验取本线...
继电保护
的
三段保护
指哪些
答:
由电流速断,限时电流速断和定时限过流保护相互配合构成的一整套保护就是通常所说的
三段式电流保护
。在这套保护中,电流速断和限时速断分别为保护的第1段和第二段,他们构成本线路故障时的主保护,定时限过流保护作为第3段,它即是下一级线路保护或断路器拒动时的远后备保护,又是本线路主保护拒动...
什么是
继电保护
的1段、2段、
3段
?
答:
3、Ⅲ段称为定时限过
电流保护
,带较长时限。三、保护段的地位不同。1、
三段式
保护的Ⅰ、Ⅱ段为主保护,第Ⅲ段为后备保护段。2、对于6—10KV线路一般采用两段
式保护
。两段式保护的第一段为主保护段,第二段为后备保护段。参考资料来源:百度百科-电力系统
继电保护
原理 百度百科-继电保护 ...
继电保护三段式保护
时间
答:
继电保护三段式保护
时间是按1秒以上整定。根据查询相关公开信息,继电保护三段式保护时间程度设定不同的处理手段。而具可以和上下级的中流保护实现良好的配合。
电流
一段一般程为速断保护,动作电流整定值最大,动作时间为零秒。用以保护离电源较近的短路故障。电流二段一般动作时间取0.5秒,动作电流一...
继电保护
-
三段式
过
电流保护
答:
三段式电流保护
的作用,是利用不同过电流值下,设置不同的延时动作时间来规避工作尖峰电流和使发生短路故障时,只有事故点最近的断路器动作以减少断电的影响范围。三段就是三个时限,一般一段时间最短电流最大(又叫瞬时速断) 比如20A 0S 二段
三段电流
比一段小时间稍微长(叫带时限的过流)一般参照...
按
继电保护三段式电流
包括
答:
包括电流速断、限时速断和过
电流保护
。
为什么设置了
三段电流保护
答:
三段式电流保护
是最原始的
继电保护
装置,之所以分成三段是为了区分故障点离电源的远近程度设定不同的处理手段,而且可以和上下级的电流保护实现良好的配合。电流一段一般称为“速断”保护,动作电流整定值最大,动作时间为零秒。用以保护离电源较近的短路故障。电流二段一般动作时间取0.5秒,动作电流一般...
电力系统中
三段保护
的区别?
答:
1、在
三段保护
中,电流速断保护和限时电流速断保护分别为保护的第Ⅰ段和第Ⅱ段,他们构成本线路故障时的主保护。2、定时限过流保护作为第Ⅲ段,它既是下一级线路保护或断路器拒动时的远后备保护,又是本线路主保护拒动时的近后备保护。3、
三段式电流保护
具有作为主保护和后备保护的全部功能,在实际...
继电保护
中,
电流保护
都包括什么什么保护?
答:
电网的电流保护一般分位
三段式电流保护
。一段,瞬时速断电流保护。二段,限时电流速断保护。三段,定时限过电流保护。一段,二段均为主保护,同时,二段兼做一段的近后备保护。
继电保护
的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段是什么?
答:
继电保护
的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段是指输电线路保护。因为线路长,就线路短路情况分三种情况,一是线路首端短路,由于线路短,线路阻抗为零,输电线路高,短路
电流
很大很大,遇此情况必须即时跳闸保护叫速断保护。二是中段线路短路,线路有一定的阻抗,短路电流相比首端短路要小一些,遇此情况也要实施跳闸保护,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
对保护1进行三段式电流保护
三段式电流保护的整定原则
简述三段式电流保护
电流的三段式保护是什么
常见的三段式电流保护为
三段式电流保护的原理接线图
三段式电流保护工作原理
三段式过电流原理图
35kv三段式电流保护