中,哪些属于异常状态,哪些属于故障状态?谢了!断线属于什么_百度...
答:
电力系统的故障状态最常见同时也是最危险的故障是发生各种类型的短路,包括三相短路、两相短路、两相短路接地和单相接地短路,其中以单相接地短路为主,其次为两相短路。断线也属于故障 参考:《电力系统
继电保护
》(
第二版
张保会
)
国网考试
继电保护
vivi讲义和
张保会
教材那个好
答:
国网考试
继电保护
vivi讲义和
张保会
教材相比较,国网考试继电保护vivi讲义好,国网考试继电保护vivi讲义更容易懂。国网考试继电保护vivi讲义教材,知识体系很完善,看起来更容易一些,而张保会教材知识体系很不完善,看起来不易懂,所以国网考试继电保护vivi讲义和张保会教材相比较,国网考试继电保护vivi讲义好。
什么是距离
保护
?
答:
距离保护 - 正文 用电压与电流的比值(即阻抗)构成的
继电保护
。又称阻抗保护。它的动作行为反映保护安装处到短路点距离的远近。与电流保护和电压保护相比,距离保护的性能受系统运行方式的影响较小。当短路点距保护安装处近时,其量测阻抗小,动作时间短;当短路点距保护安装处远时,其量测阻抗大,动作...
线路
保护
的原理中的距离保护是什么?
答:
实际应用中,我们保护范围X是已知的。那么,就会有个最大阻抗Zmax=zX。其保护原理就是:Z=U/I<Zmax故障点在保护范围内,动作。Z=U/I>Zmax故障点在保护范围外,不动作。(为了理解简单,没有考虑可靠性系数问题)参考资料:
张保会
《电力系统继电保护》
电力系统中的过电流的
保护
是如何设置的
答:
这个描述起来有点复杂:公式是:Iset=[(Krel*Kss)/Kre]*Imax 其中,Krel可靠系数,一般取1.15~1.25 Kss系统自启动系数,一般大于1 Kre电流继电器返回系数,一般为0.85~0.95 所以,Iset=1.
2
~1.5Imax Imax是最大负荷电流。Iset是整定值。参考资料:
张保会
《电力系统
继电保护
》...
华北电力大学北京校区电自考研! 想知道具体考试的参考书目名单及出书...
答:
《电力系统稳态分析》第三版 中国电力出版社 陈珩 《电力系统暂态分析》第三版 中国电力出版社 李光琦 只考第一、三、四、五章 复试科目:电力系统综合一 《电力系统暂态分析》第三版 中国电力出版社 李光琦 只考
第二
、六、七、八章 《电力系统
继电保护
》十五规划教材 中国电力出版社
张保会
,尹项根...
请问电力系统中 变电站10kV的出线上为什么通常B相不装设CT呢?除了降低...
答:
对于三相都接CT(三相完全星形接线),不必要的切除两条线路的机会就比较多。而如果B相不接CT(两相不完全星形接线),可以保证
2
/3的机会只切任一条线路。2、对于yD11一侧,可以用两相三继电器的方式提高保护动作的灵敏性。参见《电力系统
继电保护
》(
张保会
,中国电力出版社)page:33 ...
东北电力大学电气工程及其自动化本科四年所学专业方面的课程所用的...
答:
电力系统
继电保护 张保会
尹项根 (
第二版
) 中国电力出版社 电力系统稳态分析 陈珩编 (第三版) 中国电力出版社 电力系统暂态分析 李光琦编 (第三版) 中国电力出版社 电机学 曾令全编 中国电力出版社 发电厂电气主系统 许珉编 机械工业出版社 电路 刘耀年编 中国电力出版社 高电压技术...
继电保护
中母联失灵、死区保护什么意思?
答:
当
保护
向母联发跳令后,经整定延时母联电流仍然大于母联失灵电流定值时,母联失灵保护经两母线电压闭锁后切除两母线上所有连接元件。只有母差保护和母联充电保护才起动母联失灵保护。母联死区保护 若母联开关和母联TA 之间发生故障,断路器侧母线跳开后故障仍然存在,正好处于TA 侧母线小差的死区,为提高保护...
请推荐一些关于
继电保护
方面的书籍
答:
其实看你是干什么工种的,如果只是运行人员建议看
张保会
和尹项根编著的电力系统
继电保护
(
第2版
),了解了解原理就够了,这本书比较薄,讲的也相对简单。如果是从事继电保护检修工作的话,建议看国家电力调度通信中心的《国家电网公司继电保护培训教材》(上下),更贴近现场实际,这两本教材在现阶段可...