11问答网
所有问题
当前搜索:
继电保护整定计算口诀
10kv
保护
定值
计算口诀
是什么?
答:
10kv保护定值计算口诀如下:
1、只设一套,按最大运行方式计算定值,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2
,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。2、按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路电流整定。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整...
10kv过流
保护整定
值
计算口诀
答:
10kv保护定值计算口诀是“电流乘以时间等于电量,电量除以电压等于电容,电容乘以系数等于定值”
。10kv过流保护整定值可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系键闭老数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0...
继电
器的
整定
值如何
计算
?
答:
整定值计算公式为:IDZ=KKIE
。整定值也叫设定值,就是在自动控制系统里,当某一物理量,达到某一数值时,将发生某一动作。中文名称:整定值英文名称:setting value定义:经过整定计算和试验,所得出保护装置(或继电器)完成预定保护功能所需的动作参数(动作值、动作时间等)规定值。应用学科:电力...
如何
计算
电动机过负荷
继电
器
整定
值?
答:
1、过负荷
保护
Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据
计算
,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/15=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 ...
常用的
计算
过流
继电
器的
整定
动作电流方法有哪些,需要用到什么计算公式或...
答:
过流继电的保护整定值计算。(1)
电流速断保护 (应躲过电机的起动电流或外部短路时电机的输出电流)Idzj=Kk x kjx ×【(Kq×Ied)÷N1
】Kk:可靠系数取1.8—2.0 KJN:接线系数取1.0 Kq:电机启动电流倍数。icd:电机额定电流(A)N1:电流互感器变比。(2)过负荷保护(应躲过电机的额定电流...
10KV过流一段、过流二段
继电保护整定计算
公式
答:
电流
保护
公式
整定
Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
10KV过流一段、过流二段
继电保护整定计算
公式
答:
文章中提及了10KV过流
保护
的
整定计算
公式,其中一段和二段过流保护的Idzj计算为Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki),具体示例为12.36A,取12.5A的动作时限,目的是与母联过流保护协同工作。保护装置设定的定时限一次动作电流为500A,是母联反时限动作电流的2.4倍。为了确保动作的精确性,定时限的动作时限比...
电力线路的
继电保护整定计算
方法?
答:
3~10KV电力线路
继电保护
怎样
整定计算
见表 保护装置名称 保护装置的整定值 保护装置动作时限 备注 过电流保护 电流保护装置的动作电流整定值Idzj=KkKjxIgh/KhN1 应较相邻元件的过流保护大一个时限阶段,一般大0.5~0.7秒 Kk: -可靠系数,用于过电流保护时,DL型继电器为1.2,GL型为1.3;用于电流...
在电气工程中,“
整定
”是什么意思呀?
答:
如果这个偏差过大,超过了
整定
值,就会触发
继电保护
设备的动作,从而保护人身设备安全。整定电流的
计算
:动作时间和热元件整定电流 电机起动星三角,起动时间好整定;容量开方乘以二,积数加四单位秒。电机起动星三角,过载保护热元件;整定电流相电流,容量乘八除以七。
怎样
计算继电保护
【继保】的过流速断???
答:
你进线是10KV吧。1、630/10=63 2、 63/0.85=74 3、74/1.732=42A 42为高压侧额
定电
流。你互感器变比为40,那么你设置的参数为42/40=1.05 1.05可能设置不了,设置成1.1吧 过流设置成1.2吧。