答:
5相电压+2相电流等。16、 用户可通过软件对测试仪精度进行校准 17、 可对Comtrade格式的故障录波数据进行回放。18、 按国际标准设计有电源功率因数校正电路,使
装置
效率高达95%以上。19、 微机
继电保护测试仪
供电电压下降到120V时,仍保证装置正常工作。20、 功放采用硬件保护方式,保证装置的可靠性。
继电保护测试仪
的试验注意事项
答:
7. 使用本仪器时,请勿堵住或封闭机身的通风口,一般将仪器站 立放置或打开支撑脚稍倾斜放置。8. 禁止将外部的交直流电源引入到
测试仪
的电压、电流输出插 孔。否则,测试仪将被损坏。9. 如果现场干扰较强或安全要求较高,试验之前,请将电源线(3芯)的接地端可靠接地或
装置
接地孔接地。10. 如果在...
微机
继电保护测试仪
的作用是什么?
答:
一般地,算法用的数据窗越长,计算精度越高,而保护动相对较慢,反之,计算精度越低,但保护的动作速度相对较快。目前,在微机
继电保护测试仪
中采用的算法基本上可以分为两类。一类是直接由采样值经过某种运算,求出被测信号的实际值再与定值比较。例如,在距离
保护装置
中,利用故障后电压和电流的采样...
三相
继电保护测试仪
的使用要点和用途有哪些?
答:
第2步测量继电器的动作时间将VA设为110V、VB设为-110V、VAB接入继电器电压线圈,继电器常开接点接入测试仪的开关量输入通道,通常可接1通道。时间间隔应设为大于继电器的动作时间,试验方式为手动试验,点击“开始”,即可测出继电器的动作时间。以上就是
继电保护测试仪
进行过电流继电器测试、欠电压继电器测试...
如何看对
继电保护测试仪试验
结果产生误差的干扰因素?
答:
高频干扰:如果电力系统在隔离开关的操作速度缓慢,操作时在隔离开关的两个触点问就会产生电弧闪络,从而产生操作过电压,出现高频电流,高频电流通过母线时,将在母线周围产生很强的电场和磁场,从而对相关二次回路和二次设备产生干扰,当干扰水平超过装置逻辑元件允许的干扰水平时,将引起
继电保护装置
的不...
三相微机
继电保护测试仪
有什么特点?
答:
随着计算机技术、微电子技术、电力电子技术的飞速发展,应用最新技术成果不断推出新型高性能继电保护测试装置是技术进步的必然趋势。三相
继电保护测试仪
,它在参照了原电力部颁发的《微机
继电保护试验装置
技术条件》的基础上,广泛听取上海日行电气有限公司意见,认真总结前几代产品的开发、生产经验,并采用...
继电保护装置试验仪
资料?
答:
继电保护装置试验仪
资料?微机继电保护测试仪如何效验距离保护 继电保护装置检验 继电保护测试仪操作可以参考说明书的操作部分。产品概述 ◆MPT6430(MPT6440)型微机型继电保护测试系统以TI最新一代的高速DSP数字信号处理器为核心、采用双12位的DAC、应用全保真高性能线性放大器、输出精度高和波形好,性能...
求微机
继电保护测试仪
的全面介绍
答:
8、本微机
继电保护测试仪
采用USB接口直接和PC机通讯,无须任何转接线,方便使用 9、可连接笔记本电脑(选配)运行。笔记本电脑与工控机使用同一套软件,无须重新学习操作方法 10、具备GPS同步试验功能。
装置
可内置GPS同步卡(选配)通过RS232口与PC机相连,实现两台测试仪异地 进行同步对调试验 11、配有独立...
继电保护测试仪
主要做哪些试验?
答:
继电保护测试仪
主要是围绕继电器,微机保护 ,以及其他的
保护装置
做 预防性试验 ,继电器试验建议试验的模块有:直流试验,交直流试验,交流试验,差动试验,差动谐波试验,功率阻抗,功率方向及阻抗试验,同期试验;微机
保护试验
主要做线路保护,发变组保护相关试验,还有就是 自动准同期装置 ,备自投装置...
继电保护测试仪
选择哪个牌子的好些?给推荐下
答:
一、产品概述:1、电压电流输出灵活组合 具有标准4相电压3相电流输出,可方便地进行各种组合输出进行各种类型
保护试验
。每相电压可输出120V,电流三并可输出120A,第4相电压Ux为多功能电压项,可设为4种3U0或检同期电压,或任意某一电压值的情况输出。2、单机操作方便
装置
面板设有轨迹球鼠标、优化键盘...