11问答网
所有问题
当前搜索:
综合布线施工要求
综合布线施工
标准和验收标准?
答:
2.金属线槽的敷设 (1) 线槽安装要求 *
线槽安装位置应符合施工图规定,左右偏差视环境而定,最大不应超过50mm
; * 线槽水平每米偏差不应超过2mm; * 垂直线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm; * 线槽节与节间用接头连接板拼接,螺钉应拧紧。两线槽拼接处水平度偏差不应...
综合布线
系统工程
施工
注意事项有哪些?
答:
合布线系统工程的管槽施工,有别于强电的管槽安装,
除要有结构化、灵活性等特点外,在密封性、屏蔽性及管线容:&等方面都有较商的要求
。此外,管槽施工必须与主体建筑工程协调一致,兼顾美观和实用。一般要求如下。(1)尽量走最短的路由管槽路由决定了缆线路由,尽可能走虽短的路由,有两方面的好处...
下列关于
综合布线施工要求
的说法,正确的有()。
答:
本题考核的是综合布线施工要求。
建筑群之间金属管的埋设深度应不小于0.7m
。故选项A错误。线槽水平每米偏差不应超过2mm。故选项B错误。典型六类电缆的弯曲半径应大于50mm。故选项E错误。
弱电系统
综合布线施工
流程以及
要求
简述
答:
综合布线施工要求
工作区施工要求:将我们的全部的讯息装置安装在墙壁以及我们的柱子上面,底板和地板之间应有标高300mm的间距
,同时利用暗理式;讯息装置安装在86类型的金属暗盒里面,这个暗盒和我们的墙壁的外表面应保持水平。水系统施工要求:每个层的水平线从自己那层的弱电间开始,围绕着自己那层的吊顶上...
综合布线施工
工艺是怎样的?
答:
线缆中间不得产生接头现象;线缆端接处必需卡接牢靠,接触良好;线缆端接处应符合设计和厂家安装手册要求
;双绞电缆与连接硬件连接时,
应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接
。所有需要端接的设备必须采用独立封装;系统端接前应确认电缆敷设已经完成,设备间土建及装修工程完成,具有清洁的环境和良好的...
综合布线
系统工程
施工
现场配合与控制?
答:
2)综合布线工程施工所用材料设备加工订货计划、劳动力安排计划、施工进度计划等应与土建总的施工进度计划相对应,确保总工期进度顺利完成。3)
综合布线施工
技术交底:关键是如何配合土建及各专业进行施工,对线缆管路、盒(箱)安装与敷设方式做到心中有数;特别明确光缆、跳线等连接操作
要求
与注意事项;有否防火、防静电、防...
综合布线施工
中,有没哪些需要注意的事项?
答:
集中
布线施工
要赶在走廊吊顶前即可,不仅减少布线工时,还利于已穿线缆的保护,不影响房内装修。一般走廊处于中间位置,布线的平均距离最短,节约线缆费用,提高
综合布线
的性能(线越短传输的品质越高),尽量避免线槽进入房间,否则,不仅费线,而且影响房间装修,不利于以后的维护。5. 分清大对数电缆的线...
弱电
布线
规范
要求
答:
弱电系统
综合布线
时,应考虑集线设备的位置。集线设备需要电源的支持,因此必须在装修时为集线设备提供电源插座。集线设备应当避免安装在潮湿、容易被淋湿和电磁干扰严重的位置。 确定信息点的数量。通常情况下,主卧室通常有两个主人,所以建议安装两个信息点,以便双方能同时使用计算机。其他卧室和客厅只需安装一个信息点...
建筑
施工综合布线
应该注意些什么呢?
答:
(2)端于箱应固定牢固,安装与墙面平正,外观完整。如达不到标准应进行修复,损坏的要进行更换。(3)导线压接应牢固,绝缘电阻值应符合规范
要求
;如达不到应找出原因,否则不准投入使用。这3点是最重要的 (4)管道内或地面线槽阻塞或进水,影响
布线
.疏通管槽,清除水污后布线。(5)信息插座损坏...
综合布线
过程中槽道安装的基本
要求
是什么?
答:
5.桥架内的电缆应用电缆卡带、或金属电缆卡子进行分组固定。对于水 S=S/h=S0/40%h G 应小于电缆桥架的允许载荷 平敷设的电缆通常每隔 2m 左右作一固定点;对于垂直敷设的电缆应每隔 1—1.5m 固定一次,在改变标高的端部也应予以固定。6.电缆桥架按电力
施工
规范
要求
应进行良好接地,对于镀锌电缆...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
综合布线施工要遵循哪些要求
综合布线施工应遵循的基本要求
弱电综合布线施工工艺
综合布线施工标准
弱电综合布线施工规范
综合布线设计与施工
弱电综合布线施工方案
弱电综合布线施工费用
综合布线的施工及验收规范