11问答网
所有问题
当前搜索:
综合布线规范要求
综合布线
验收标准是什么?
答:
2.金属线槽的敷设(1)
线槽安装要求*线槽安装位置应符合施工图规定,左右偏差视环境而定,最大不应超过50mm;*线槽水平每米偏差不应超过2mm
;*垂直线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm;*线槽节与节间用接头连接板拼接,螺钉应拧紧。两线槽拼接处水平度偏差不应超过2mm;*当直...
综合布线
施工标准
规范
是什么
答:
5)
、明装: 室外部分必须采用PVC管,室外布线沿墙敷设每米不少于2个固定线卡;所用附件须齐全,穿墙孔应内高外低
,防止有些环境施工后雨水流入室内。室内部分可采用PVC管和PVC线槽板,施工要求横平竖直、整齐美观,接头和转弯处要使用附件。 ① 从如端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,在线...
现在国内用的网络
综合布线
使用的是哪个标准?
答:
中华人民共和国国家标准GB 50312-2007《综合布线系统工程验收规范》(含条文说明)由中华人民共和国信息产业部主编,中华人民共和国建设部批准,自2007年10月1日起实施。本规范适用于新建、扩建和改建建筑与建筑群综合布线系统工程的验收。
规范内容包括环境检查
、器材及测试仪表工具检查、设备安装检验、缆线的...
弱电
布线规范要求
答:
由于
布线
要考虑到整体性和系统性,因此这就需求我们在布线之前,应该小心谨慎、认认真真,做充分地调查研究,收集相关的布线资料,例如需要布线的建筑物的设计图纸、布线需要考虑的事项及细节等,同时应该
综合
考虑到布线的施工进度、应用需求及经济条件等方面的内容。要是建筑物还在建筑之中时就进行布线的话,布线时就要根据建...
综合布线
常用的有什么标准?
答:
通常来说,作为厂家更多地应遵循布线部件标准和设计标准,
布线方案设计应遵循布线系统性能、系统设计标准
,布线施工工程应遵循布线测试、安装、管理标准及防火、机房及防雷接地标准。例如一个典型的办公网络的布线系统集成方案中采用标准如下:GB 50311-2007《综合布线系统工程设计规范》GB 50312-2007《综合布线...
综合布线
包括什么
答:
回答:《
综合布线
系统工程设计
规范
》(GB50311-2007),综合布线主要是七个部分组成。 以下是原文:3.1.2综合布线系统工程宜按下列七个部分进行设计:1工作区:一个独立的需要设置终端设备(TE)的区域宜划分为一个工作区。工作区应由配线子系统的信息插座模块(TO)延伸到终端设备处的连接缆线及适配器组成。2配...
综合布线
系统施工
规范
和标准有哪些
答:
综合布线
的标准国际标准:iso/iec11801北美标准:tia/eia568b欧洲标准:en50173国内标准:gb50311—2007gb50312—2007中国标准gb50311-2007:建筑与建筑群综合布线系统工程设计
规范
gb50312-2007:建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范gb/t50314-2000:智能建筑设计标准化 综合布线 #国际标准 #北美标准 #欧洲...
综合布线
工程验收
规范
的安装检验
答:
4.0.2各类配线部件安装应符合下列
要求
:1各部件应完整,安装就位,标志齐全。2安装螺丝必须拧紧,面板应保持在一个平面上。4.0.3信息插座模块安装应符合下列要求:1信息插座模块、多用户信息插座、集合点配线模块安装位置和高度应符合设计要求。2安装在活动地板内或地面上时,应固定在接线盒内,插座面板...
综合布线
系统工程施工验收
规范
是什么?
答:
1.0.3
综合布线
系统工程实施中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量验收的
要求
不得低予本
规范
规定。1_0.4在施工过程中,施工单位必须执行本规范有关施工质量检查的规定。建设单位应通过工地代表或工程监理人员加强工地的随工质量检查,及时组织隐蔽工程的检验和验收。1.0.5综合布线系统工程应符合设计要求,工程验收前...
机房
综合布线规范
是什么?
答:
是
综合布线
的基本
规范
。走线主要有两种方式:一种下走线,是从地板走线,走线槽的高度为30~40cm。另一种是,走机柜(架)上方的走线架。防静电:机房的防静电措施也要严格执行,防静电地板要保证质量,能够承受数百公斤的重物。恒温恒湿:为了保证机房设备正常运行,必须配备恒温、恒湿设备。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
弱电综合布线规范及要求
综合布线的规范就是基本要求
网线综合布线规范
综合布线施工要遵循哪些要求
弱电综合布线规范
弱电综合布线施工规范
综合布线验收规范
综合布线规范标准最新
综合布线系统规范