11问答网
所有问题
当前搜索:
耐压的泄漏电流标准
电机
耐压
试验,
泄漏电流
设定多少?
答:
电机耐压试验的泄漏电流设定标准在《电力设备预防性试验规程》中有明确规定。对于更换绕组的大修或部分更换时,定子绕组的试验要求是:1.全部更换绕组时,试验电压设定为3倍于额定电压Un(Un为电机的额定电压);对于大修或局部更换绕组,电压则为2.5Un。
2.泄漏电流的相间差别通常不应超过最小值的100%
。
安规
耐压
测试
的漏电流
的值是多少?
答:
基本绝缘耐压1250 漏电电流10mA,附加绝缘耐压3750,漏电电流3mA
。耐压测试是侦测流过被测物绝缘系统之漏电流,以一高于工作电压之电压施加于绝缘系统;而电源泄漏电流(接触电流)则是在被测物正常操作下,以一最不利的条件(电压、频率)对被测物量测漏电流。简单地说,耐压测试之漏电流为无工作电源下所...
电缆
耐压
试验时
的泄漏电流
怎么算?
答:
直流耐压试验时,
要求耐压5分钟时的泄漏电流值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值
。对纸绝缘电缆而言,三相间的泄漏电流不平衡系数不应大于2,6/6kV及以下电缆的泄漏电流小于10μA,8.7/10kV电缆的泄漏电流值小于20μA时,对不平衡系数不作规定。现在不提倡做直流耐压试验,改做交流耐压试验。高压电缆:...
电机
耐压
试验,
泄漏电流
设定多少?
答:
2、泄漏电流相间差别一般不大于最小值的100%,泄漏电流为20μA以下者不作规定
。3、500kW以下的电动机自行规定。在试验前泄漏电流的设定,只能凭试验经验的积累进行估算。以下方式可共参考:按照经验估算可根据测试的绝缘电阻值换算出大概的泄漏电流值。绝缘电阻值R(MΩ)=(直流耐压)加在被试品上的电...
35kv电缆直流
耐压泄露标准
答:
35kv电缆直流耐压泄露标准
35kv的电缆如是橡塑电缆,末对直流耐压提出要求。如是纸绝缘电缆,在直流130kv时5分钟不击穿,耐压结束时泄漏电流不大于耐压1分钟时泄漏电流,三相电缆的不平衡度小于百分之二。
工频
耐压
试验变压器
泄漏
多少不合格
答:
泄漏电流
不应大于5mA,否则为不合格。工频
耐压
试验变压器泄漏不合格
的标准
是根据国家标准GB/T1094.1-2013高压开关设备和控制设备第1部分:一般技术要求中的规定来确定的。如果发现泄漏电流超过了标准规定的值,还需要进一步检查和分析原因,以确保设备的安全性和可靠性。
部分电气绝缘知识——初步认识,常见的
漏电流
和
耐压
测试要求
答:
如果所有的控制器在所有各极中有一个断开位置,则上面规定
泄漏电流
限定的值增加一倍。《泄漏电流测试举例》五、绝缘
耐压
(电气强度)测试 在进行完"泄漏电流测试后 ",绝缘要立即经受1min 频率为50Hz或60Hz基本正弦波的电压,如下表:《耐压测试表》在试验初始,施加的电压不超过规定电压值得一半(1/2)...
直流
耐压
试验国家
标准
答:
直流
耐压
试验的国家
标准
主要包括以下几个方面:1、试验电压:直流耐压试验的试验电压应根据被试设备的额定电压、绝缘等级等因素确定,一般为被试设备的额定电压的2倍或3倍。2、试验时间:直流耐压试验的试验时间应根据被试设备的绝缘等级、试验电压等因素确定,一般为1分钟到5分钟。3、
泄漏电流
测量:直流耐压...
变压器交流
耐压
试验
标准
答:
泄漏电流
值不宜超过本
标准
附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组额定电压(kV) 6~10 20~35 63~330 500;直流试验电压(kV) 10 20 40 60。交流
耐压
试验变压器的成套主要技术参数:1、工作电源;220V/380V,50HZ *试验容量:30-30000KVA。2、试验电压:1000KV及以下 *...
谁知道变压器
耐压
测试时
泄漏电流的标准
是多少啊?
答:
国家
标准
是10MA,认证的时候会先按5MA来测试,如果5MA不过,就10MA测试,如果OK,也是OK的 这样做的目的主要是为了保护产品不要被高压打坏。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
2500v耐压测试泄漏电流多大
变压器耐压试验泄漏电流标准
绝缘耐压泄漏电流是多少
电缆耐压试验泄漏电流标准
直流耐压泄露多少合格
交流耐压直流耐压泄漏电流
工频耐压试验泄漏电流
交流耐压泄漏电流标准
绝缘耐压漏电流标准