耐火电线电缆
什么是阻燃电线电缆?它和
耐火电线电缆
有什么区别?
答:
耐火电线电缆
在发生火灾时能持续工作(传送电流和信号),其本身延燃与否不在考核之列。阻燃电缆在火灾发生时很快中止工作,其功能在于难燃和不波及能自熄;而耐火电缆能在750~800℃的火焰燃烧中维持180分钟正常运行。耐火电缆在火焰中具有一定时间的供电能力,在火焰燃烧情况下能保持该线路一定时间的正常运行。
为什么要使用低烟无卤
耐火
阻燃
电缆
答:
(7) 具有良好的耐高压特性:PVC
电线
一般耐10KV以上,而低烟无卤电线高达15KV以上;(8) 具有良好的弹性和粘性。三、低烟无卤
电缆
用途:低烟无卤电缆阻燃性能优越,燃烧时烟度甚少,无腐蚀性气体逸出,广泛应用于核电站、地铁车站、电话交换机及计算机控制中心、高层建筑大楼、宾馆、广播电视台、重要军事设施...
WDZNYJY是什么
电缆
答:
通常把能通过GB/T17650.2(等同IEC 60754-2)、CB/T 17651.2(等同IEC61034-2)、GB/T 18380.3(等同IEC 60332-3)及GB/T12666.6(等效IEC60331)四项标准试验合格的电线电缆称为无卤低烟阻燃
耐火电线电缆
。WDZNYJY是低烟无卤阻燃耐火,交联聚乙烯绝缘, 聚乙烯护套电力电缆。其中WDZN表示低烟无卤阻燃...
阻燃线缆与
耐火电缆
怎么区别
答:
二,电缆敷设数量多少 电缆数量影响电缆阻燃等级的高低,主要是同一空间内电缆非金属材料的多少确定阻燃类别高低,在计算
电线电缆
非金属材料体积的时候,同一空间的概念是指电缆着火时,其火焰或热量可以不受阻挡地辐射到附近电线电缆并能够将其引燃的空间。比如有
防火
板相互隔离的桁架或槽盒其同一通道应指每...
阻燃电线电缆和
耐火电线电缆
的区别
答:
耐火电线电缆
</ 耐火电缆则强调在火灾条件下保持电路的完整性,即使在高温火焰中也能保持供电。同样参照GB12666-99,它分为NHA(GNH)和NHB(NH)两个等级。耐火电缆的重点在于能在火灾中维持供电,而并非阻止燃烧,如GNH高耐火电缆在750~800℃的火焰中可运行180分钟。防火电缆,实际上是耐火电缆的一种...
耐火电线
等级划分 产品区别介绍
答:
二、
耐火电缆
分等级划分 阻燃电缆分为A、B、C、D四级,耐火电缆没有级别之分。只有试验参数:根据GB/T12666.6-1990(耐火试验)供火温度750°+50 -0,供火时间90min,2A熔丝不断为合格。上文为大家举例的是关于
耐火电线
多方面信息,它是指在火焰燃烧情况下依旧能够保持一定时间安全运行的电线,和其它...
NH和ZR
电缆
怎么分辨
答:
一、从电缆特性分辨 1、NH电缆:指
耐火电缆
。2、ZR电缆:指阻燃电缆。二、从燃烧情况判断 1、NH电缆:指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。2、ZR电缆:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延。三、从使用范围判断 1、NH电缆:广泛应用于高层建筑、地下铁道、地下街...
什么是
耐火电线
?
答:
耐火电线电缆
是指在电线电缆火灾事故中,该电线电缆产品能够在外部火焰依然燃烧的情况下,能够坚持一定时间的正常运作,保持电线电缆线路完整性并保持线路设备的正常运转的电线产品。耐火电线电缆按国家标准可分为二个等级:A级和B级。通常表示为NHA类 以及NHB类。判断一个电线电缆产品是否属于耐火电线电缆,与...
阻燃电缆和
防火电缆
的区别及
电缆防火
答:
防火电缆和阻燃电缆的区别:
防火电线电缆
是具有防火性能电线电缆的总称,通常分为阻燃电线电缆和
耐火电线电缆
两种。1、阻燃电线电缆 阻燃是指阻滞、延缓火焰沿着电线电缆的蔓延,使火灾不扩大,该类型电缆着火后具有自熄性能。 阻燃电缆按国家实验标准(GB12666-99)可分为三个等级:ZRA、ZRB、ZRC&nbsq;在...
耐火电线电缆
等级划分和阻燃电缆的区别
答:
耐火电线电缆
按国家标准可分为二个等级:A级和B级。通常表示为NHA类 以及NHB类。 判断一个电线电缆产品是否属于耐火电线电缆,与电线电缆产品自身是否具有自熄性无关。阻燃电线电缆的最大功能在于电线电缆产品自身的难燃性。耐火电线电缆通常能够在750~800℃的火焰温度下至少保持180分钟的...