11问答网
所有问题
当前搜索:
联合富士电梯e41故障
富士
精工
电梯故障e41
是什么?
答:
如果才用的是默纳克主板的话 那一般E41故障是指安全回路不通
,把几个极限开关、限速器、安全钳、底坑的几个开关都查看一下,用线挨个短一下看是哪个开关问题。
电梯故障
代码
e41
怎么处理?
答:
一般情况可能是安全回路断开了
,检查下你刚才有没有动到什么线路或者碰到什么开关,在不行按下急停等5分钟后再回复试试,真的不行只能断电重新启动了
电梯
控制柜主板指示灯不亮,显示板显示
E41
答:
安全回路有开路性故障,检查安全回路中的限速器开关,涨紧轮开关,相序继电器,和急停开关等等
,回路就这几个开关问题比较多,你先查一下。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论(1) 13 0 wangjianhua272 采纳率:74% 来自团队:电梯技术 擅长: 工程技术科学 其他回答 这个不知道 热心网友| 发布于2012-12-1...
电梯
显示E一41怎样维修?
答:
数据源于:惠州远大电梯 也就是我们从远程控制物联网来看E41这样的一个代码的话,
属于安全回路断开
,这种情况是无需处置无需去管理它的,因为通常一般的现在智能的电梯控制柜会自动去处理电梯E41.如果频繁出现这个问题,就需要检查对应的安全检查回路和通信开关是否正常。主要检查通信电缆和接触面是否正常。
我
电梯
出现
E41
但是所有安全回路开关都复位正常了,还是出现E41请问如何...
答:
还有几种情况,主板上有安全小继电器没有,看是不是那个坏了,或者安全回路中的线断了,或者安全回路是通的,但有阻值,电压不够,也会出现这种情况,望采纳
恒达
富士e41故障
代码指的什
答:
E41:
安全回路断开
。
电梯
显示
E41
,打检修开不动电梯,怎么恢复?
答:
对于你这个问题 ,首先要根据电路图测量各电路的电压是否正常 ,还要检查安全回路是否是正常的 ,电路的保险是否存在损坏现象,希望能帮到你,这只是个人意见
苏州
富士电梯
显示E401是什么
故障
?
答:
如果使用的是莫纳克3000,从调试手册上看,
故障
代码最大的也才57 ,并没有你说的这个代码,你可能看错了。
电梯故障
代码
e41
怎么处理?
答:
电器、设备等,出现E2、
e41
等之类的代码:这是
故障
代码,提示电器、设备有故障了,不能正常工作。可以先看看说明书。里面一般都有故障代码表,看有没有这种故障和提示。如果查不到,或没有说明书,建议与售后、保修单位联系。供参考。
湖南
富士电梯
E34
故障
代码怎么处理、、?
答:
您说的这个
故障
代码,应该是苏州莫纳克系统,必须把F9-08改成最大 F9-10改成999才可以复位 ,您试试吧,另
E41
是安全回路断开