11问答网
所有问题
当前搜索:
脚手架搭建标准
脚手架搭建
要求
答:
脚手架施工操作面必须满铺脚手板,离墙面不得大于20cm
。
不得有空隙和探头板、飞跳板
,操作面外侧应设一道护身栏杆和一道20cm高的挡脚板内
立杆
与建筑物距离大于150mm,离墙面不得大于20cm。脚手架构造说明:1、立杆下部150mm处设置纵横向扫地杆,纵向扫地杆在上,横向扫地杆在下,均与立杆相连。2、脚手架...
脚手架
搭设高度是多少?
答:
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ_130-2011规定:脚手架应高于工作面1.2m
。 脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。当脚手架施工操作层高出连墙件二步时,应采取临时稳定措施,直到上一层连墙件搭设完后方可根据情况拆除;作业层、斜道的栏杆和挡脚板的搭...
高层
脚手架搭建
规范
答:
4、架板铺设:架高在4m以内,架板间隙≯20cm,架高大于4m,架板必须满铺。规范规定距离装饰面不大于100mm
。(JGJ130-2011)。主体施工时考虑到模板安装,一般控制在300以内。结构脚手架和装饰脚手架对这个距离要求是一样的。
搭建
很重要,悬挑式
脚手架
规范
答:
1、钢管脚手架应选用外径48mm,壁厚3.5mm的A3钢管,表面平整光滑,无锈蚀、裂纹、分层、压痕、划道和硬弯
,新用钢管有出厂合格证。搭设架子前应进行保养、除锈并统一涂色,颜色应力求环境美观。2、钢管脚手架搭设使用的扣件应符合建设部《钢管脚手扣件标准》要求,有扣件生产许可证,规格与钢管匹配,采...
外架规范要求
答:
横距一般1.05~1.55m,砌筑脚手架步距一般为1.2~1.35m,装饰或砌筑、装饰两用的脚手架一般为1.80m
,
立杆
纵距1.2~2.0m,其允许搭设高度为34~50m。当为单排设置时,立杆横距1.2~1.4m,立杆纵距1.5~2.0m,允许搭设高度为24m。纵向水平杆宜设置在立杆的内侧,其长度不宜小于3跨,...
落地式
脚手架
搭设高度有什么规定
答:
1、
立杆
基础:搭设脚手架时,要求安装部位的地面应平整、夯实,并设有专门的排水设施,确保底座符合规范要求,否则必须按照要求进行整改,验收合格后方可正式搭建。2、脚手架与建筑拉结:首先施工必须符合安全规范,其次连墙件与主节点的距离,应控制在30公分之内,并且从底层就要开始设置。注意如果脚手架高度...
请问什么是外墙
脚手架
搭设规范?有哪些需要注意的吗?
答:
负载超过270kg/m2,或形式特殊脚手架应进行设计。 2、钢管立柱应设置金属底座,对地质松软基础应垫木板或设扫地杆。 3、脚手架
立杆
应垂直,垂直偏斜不得超过高度的1/200,立杆间距不超过2米。 4、脚手架两端、转角处及每隔6-7根立柱应设尖刀撑与支杆,高度在7米以上无法设支杆时,竖向每隔4米,横向每隔7米必须与...
搭建脚手架
需要注意哪些规范?
答:
高度在24m以上的双排
脚手架
应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑;横向斜撑应在同一节间,由底至顶层呈之字型连续布置,斜撑的固定应符合有关规定;一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑,中间宜每隔6跨设置一道。避免高处坠落物品砸伤地面活动人群的主要措施是设置安全的人行通道或...
活动
脚手架
搭设规范有哪些?
答:
钢管的外径最好为48到51mm,它的臂厚最好为3到3.5mm。在搭建钢制脚手板的时候,必须采用厚2到3mm的3号钢板,长度在1.4米到3.6米,或者是4米到6.5米是最好的。两端的连接设备质量也必须可靠。钢板的板面应该设有防滑孔。搭配活动脚手架时,脚手架的横向
立杆
不得超过1.5米,纵向立杆不能超过...
脚手架
搭设规范要求
答:
脚手架
搭设应严格遵守相关的建筑安全规范和
标准
。在中国,脚手架的搭设和使用必须遵循《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)等相关规定。脚手架是建筑施工中临时
搭建