答:
1 .底座、垫板均应准确地放在定位线上
;2 .垫板宜采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm宽度不小于200mm的木垫板。
脚手架垫板
规范
要求
答:
1、每根立杆底部应安装底座或背板。
2、基座的高度应比自然地板高50mm-100mm。3、底座和背板必须准确的安装在定位好的线上。4、垫板应为木质垫板,长度至少为2跨,厚度至少为50mm,宽度至少为200mm。
脚手架
搭设规范
要求
是什么?
答:
1、落地式脚手架在做塔设架体基础时,必须保持地面平整坚实,搭设场地内不能有积水
,搭设脚手架的外侧和周围要设置好排水沟或者是其他排水措施。需要有足够的承载力,支撑立杆垫板应满足承载力要求,底座底面标高最好高于自然地坪50100mm。按照脚手架的不同,在具体的搭设建设过程中的安全规范也不同,...
脚手架
外
架垫板
尺寸
要求
答:
脚手架外架垫板尺寸要求:(1)木脚手板 木脚手板是最常见的一种脚手板,其材质常为杉木或松木。
木脚手板的板厚应不小于50mm,板宽为200~250mm
,板长为3~6m。为防止使用过程中脚手板端头损坏,可在距脚手板两端80mm处用10号铁丝紧箍两道,或用厚度0.4-0.6mm铁皮包箍。。(2)竹笆片脚手...
脚手架立杆垫板
或底座标高宜高于自然地坪( )mm。
答:
【答案】:A 基础土层、排水设施、扫地杆设置对脚手架基础稳定性有着重要影响。
脚手架基础应采取防止积水浸泡的措施
,减少或消除在搭设和使用过程中由于地基不均匀沉降导致的架体变形。(1)应清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水扬通。(2)立杆垫板或底座底面标高宜高于自然地坪50~100mm。
脚手架
规范
要求
有哪些?
答:
1,脚手架负载不得超过270kg/m2,经验收合格挂牌后方可使用,使用中应经常检查与维护。负载超过270kg/m2,或形式特殊脚手架应进行设计。2、钢管立柱应设置金属底座,对地质松软基础应垫木板或设扫地杆。3、
脚手架立杆
应垂直,垂直偏斜不得超过高度的1/200,立杆间距不超过2米。4、脚手架两端、转角处及...
脚手架
规范
要求
答:
外架搭设规范
要求
如下:1、钢管扣件脚手架搭设中应注意地基平整坚实,设置底座和
垫板
,并有可靠的排水措施,防止积水浸泡地基。2、根据连墙杆设置情况及荷载大小,常用敞开式双排
脚手架立杆
。横距一般1.05~1.55m,砌筑脚手架步距一般为1.2~1.35m,装饰或砌筑、装饰两用的脚手架一般为1.80m,立杆...
脚手架
搭设规范
要求
答:
4.钢管的外径应为48-51毫米,壁厚应为3-3.5毫米,长度应为4-6.5米和2.1-2.8米,腐蚀、弯曲、压扁或开裂严重者不得使用。5.钢管和扣件应有出厂合格证,易碎、变形或打滑的不得使用。6、钢管
脚手架
的
立杆
,应按设计
要求
,垂直稳定在金属底座或垫木上,立杆底座排水要保持畅通,禁止长期浸泡在...
模板支架及
脚手架
工程安全技术规范
要求
有哪些?
答:
7.3.2 直接支承在土体上的模板支架及
脚手架
,
立杆
底部应设置可调底座,土体应采取压实、铺设块石或浇筑混凝土垫层等加固措施防止不均匀沉陷,也可在立杆底部垫设
垫板
,垫板的长度不宜少于2跨。7.3.3 当地基高差较大时,可利用可调底座调整立杆,使相邻立杆上安装同一根水平杆的连接盘在同一水平面。7....
脚手架立杆
的
要求
有哪些?
答:
脚手架立杆
基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于0.5m。立杆底部底座、
垫板
的规格不符合规范
要求
,无法将上部架体荷载均匀分布到架体基础上某些底座、垫板传至基础的荷载超过基础承载力,造成架体的局部或...