11问答网
所有问题
当前搜索:
脚手架连墙件刚性连接规范
外
架规范刚性连接
还是柔性连接
答:
柔性拉结可采用在主体结构内预埋φ6钢筋与架体拉结(钢筋弯曲后与内立杆焊接),或用双股8#钢丝(φ4)与架体拉结,同时必须设顶撑,使其可靠地顶在圈梁、柱等结构部位;
刚性连墙件
宜呈水平并垂直于墙面设置,与
脚手架连接
的一端也可稍微下斜;因为钢管的拉杆稳定比压杆稳定好,连墙件上翘时不仅承受...
外墙
脚手架
钢性
连接
的间距(新
规范
)是多少?
答:
JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管
脚手架
安全技术
规范
》第6章有完整的构造要求规定。表6.4.2规定双排落地式脚手架的
刚性连墙件
间距的最大限制:竖向间距3倍步距;水平间距3倍立杆纵距;每个刚性连墙件覆盖面积不大于40m²。
脚手架连墙件
的布置应符合什么规定
答:
一是宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm
。二是对高度24m以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。三是开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并且不大于4m。四是连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。一、脚手架的连墙件作用 一是...
高度大于多少M的建筑,外
脚手架
一般应采用
刚性连墙
构造
答:
建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)中第6.4.4条规定:
对高度24m以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接
。
连墙件
设置
规范
有哪些
答:
5、一字形、开口型
脚手架
的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m。高度24m以下的单、双排架,最好采用刚连墙件与建筑物可靠连接,也可采用拉筋和顶撑配合使用的附
墙连接
方式,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。6、高度24m以上的双排架,必须采用
刚性连墙件
与建筑物...
脚手架
搭设中
连墙件
设置要求
答:
强化结构稳定性:
脚手架连墙件
设置的严格规定在脚手架的搭建过程中,连墙件的设置起着至关重要的角色,它们犹如建筑物的稳固支架,确保整体结构的稳定性和安全性。首先,我们必须明确一点:所有脚手架必须采用
刚性连
墙件,如高强度的钢管,而非柔性材料如钢丝绳或铁丝,这是不容妥协的硬性规定。连墙杆的...
外
架连墙件
设置
规范
答:
1、外
架连墙
杆件在立杆的内侧和外侧必须设置抗滑移扣件。2、当建筑物的主体结构高度小于等于24米时,
连墙件
按两步三跨设置。3、当建筑物高度大于24米时,连墙件按两步两跨设置。4、每根连墙件的覆盖的面积小于27平方米并应采用菱形布置或正方形、矩形布置。5、连墙杆件应该水平的设置,
连接
点距离...
外
脚手架
里面的
连墙件
需要
连接
吗?
答:
对,必须里外立杆都要链接。虽然
规范
中没有指出,但是根据解读6.4连墙件中的6.4.3条文,可以得知,连墙件是防止脚手架发生横向弯曲失稳或倾覆的,所以,必须里外立杆都要链接。根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)要求,
脚手架连墙件
应符合以下要求:1、连墙件设置的位置...
外
架连墙件规范
要求
答:
1、柔韧性连墙件是一些细钢筋绳索等部件为主,它不仅能起到承受拉力与预防它会出现外倾作用。但不具备有稳定性,因此在一般情况下柔性连墙件建议使用在10层以下这种建筑物中的比较多一些,高层不建议使用。2、
刚性连墙件
主要是钢管为主,扣件和一些部件链接组合而成,就像连墙件它不仅可以直接承受住...
外
架连墙件规范
要求
答:
外
架连墙件规范
要求是要根据设计的数量以及安装的区域来制定施工的方案,连墙件的面积要至少覆盖20平方米,通常情况下能分为三步三跨,两步三跨等这种方式,就是为了防止意外出现,一旦某处出现问题,可以菱形进行布置,重新修复。在制定实施方案的时候,也要考虑连强健的深度,通常钢管需要先埋到建筑物...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
脚手架刚性连接规范要求
脚手架连墙件搭接规范
脚手架连墙件高度要求
使用钢筋与脚手架拉结
脚手架连墙件设置要求
脚手架预埋连墙件要求
脚手架接头规范
多大型号钢筋算柔性连墙件
外脚手架连墙件设置尺寸