11问答网
所有问题
当前搜索:
艾默生电源1800改电压教程
请问如何将
艾默生
R48-2900U可调
电源改
成定电流
电压电源
答:
更换输出管:首先,需要将原来的固定输出管更换为可调输出管。选择一款合适的可调输出管,比如LM338,其最大输出电流可以达到5A,最大输出
电压
可以达到32V。更换电阻:接着,需要更换电路中的电阻,以便能够使可调输出管工作在正确的工作点。具体而言,需要更换输出管的输入端和调节端的电阻。这里建议使用1%...
艾默生
通信
电源
监控显示
电压
和万用表有误差怎么设置
答:
还有一个办法是调整温度补偿,这个本来是针对电池管理的,这个可以通过调整基准温度来调整电压
。如48V系统,默认在25摄氏度下53.5V,温补系数-3mv/只/度,温度越高,电压越低。如果没有线路损耗补偿功能,可以通过调整基准温度值,如把基准温度调整到35摄氏度,则25摄氏度下电压就会达到54.2V左右。如果...
艾默生
s48-3000怎么调输出
电压
答:
艾默生
s48-3000调输出
电压
,方法如下艾默生模块拨码开关最左边一位为控制方式选择拨码,用于选择模块的控制方式为自动控制还是手动控制。拨上为自动控制方式,拨下为手动控制方式。在手动控制方式下,艾默生模块的输出电压由上述介绍的手动调压按钮进行调节。模块的输出电压、限流点和开关机等均不受监控模块控...
艾默生
通信
电源
监控显示
电压
和万用表有误差怎么设置
答:
1、一段硬导线,弯成u型。2、
电源
插电源通电。3、拿起插主板的主排线插头。4、把u型导线插进对应绿色和黑色的两个小孔。按照电源标准规定,输出
电压
值误差不得超过5%,具体如下:电压范围 相关电压 最小值 标准值 最大值 电压范围 +3.3v +3.15v +3.30v +3.45v ±5% +5v +4.75v +5....
艾默生
R48-2900铁壳
电源
模块如何改成可调
电压
的稳压电源? (已知铝壳...
答:
要通过监控模块调节输出
电压
和限流点,如果没有监控模块,整流模块就会按照默认的53.5V,额定电流(如50A)输出。要装在
艾默生电源
系统里工作的,艾默生的电源模块;要有输入输出端子才能是使用,也可以自己购买配件组装通信屏;需要更换内部稳压模块,电源模块,增加可调电阻;调整范围不大的话,内部都有一个...
艾默生
开关
电源
的一次下电与上电
电压
是多少,如何设置
答:
-48V
电源
,一次下电44V,二次下电43.2V。下电后只有市电恢复整流模块工作后才上电(接触器重新吸合),不会误动作的。电池放完后断开负载,电池
电压
会反弹,但实际上此时已经不宜再次放电了。
艾默生
2900
电压
48-56在那里调
答:
艾默生
2900
电压
48-56通过监控模块设置。1、连接空气开关、漏电开关、
电源
,检查接线无误后,合上空气开关,变频器上电,数码管显示0.0。2、压力表选用远程压力表,安装在水泵的出水管上,可直观测出压力值,输出相应的电信号,输出的电信号传至远端的控制器。压力表有红、黄、蓝三根引出线。3、检查接线...
有谁知道这个
电源
怎么改可调
电压
电流吗?
艾默生
R48-3200通信电源模块铁 ...
答:
我只知道要通过监控模块调节输出
电压
和限流点,如果没有监控模块,整流模块就会按照默认的53.5V,额定电流(如50A)输出。
艾默生
48-2900怎样用软件
改电压
答:
根据不同的其他硬件,可以超多少是不一定的,而且即使是同一品牌同一型号的,也不可能完全一样.你去看主版说明书吧,里面有告诉如何超的.超频一般把外频到300以上没问题,再往上自己慢慢试,
电压
也一点一点加...真不好意思...我不太了解其他的,你可以一点一点的往上试 ...
艾默生电源
R2900怎么把输出
电压
调到29.2?
答:
这是48V输出的模块,没法调到这么低,一般是正负20%
电压
可调的范围。
1