11问答网
所有问题
当前搜索:
蒸汽压力管道验收规范
压力管道验收标准
是怎样的
答:
压力管道
安装
验收标准
,如果是工业管道就是:TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程——工业管道》GB/T20801.5-2006《压力管道规范 工业管道 第5部分:检验与试验》对压力管道的检验检测工作包括:外观检验、测厚、无损检测、硬度测定、金相、耐压试验等。而磁粉检测则是无损检测一种经常使用的方法。...
蒸汽压力管道
RT探伤10%比例要求为几级合格?
答:
1、看你的
验收标准
了,按 GB50184-2011《工业金属
管道
工程施工质量
验收规范
》要求探伤10%比例, Ⅲ级就合格。2、如果温度不太高,可以不探伤。可以看一下GB50316-2000《工业金属管道设计规范》、GB50235-97、GB/T20801-2006,从上面可以找到答案。说的是设计的管道属于GC类的。如果属于GB2类的,可以...
蒸汽压力管道
RT探伤10%比例要求为几级合格
答:
按 GB50184-2011《工业金属
管道
工程施工质量
验收规范
》要求探伤10%比例, Ⅲ级就合格。1)管道焊缝无损检测的检验比例应符合表8.2. 1 的规定。表8.2.1 管道焊缝无损检测的检验比例 焊缝检查等级 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 无损检测比例(%) 100 ≥20 ≥10 >5 - ...
蒸汽压力管道
设计
规范
答:
蒸汽
压力
管道
设计
规范
应当根据国家
标准
GB/T 32270-2015《压力管道规范 动力管道》,它规定了以火力发电厂范围内以蒸汽,水等介质的管道材料,设计,制作,安装,检验,试验,安全保护,保温及防腐等基本要求。
低压
蒸汽
管需要报检吗
答:
需要。根据查询《
压力管道
安全管理与监察规定》得知,
蒸汽管道
大于等于50mm,或者内压大于等于0.1MPa的压力管道,必须进行检测,蒸汽管道报检中0.2MPa米以以上需要走报检流程。无腐蚀性气体的管道所指的无毒、不可燃、无腐蚀性气体,不包括蒸汽,公称直径大于等于50mm且压力大于0.1mpa的蒸汽管道就是压力...
纯
蒸汽管道
安装
标准
有哪些?
答:
纯
蒸汽管道
安装标准:1.劳部发(1996)140 号
压力管道
安全管理与监察规定 2.CJJ28—89《城市供热管网工程施工及
验收规范
》3.GBJ126—89《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》4.GB50235—97《工业金属管道工程施工及验收规范》5.GB50236—98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》...
企业使用的
蒸汽压力管道
是否需要做检测?如何检测?
答:
蒸汽
是
压力管道
,使用前应做
验收
检测,办理《压力管道使用证》,使用后必须由有检验资质的单位定期进行在线和离线检测。
压力
容器安装完成后附属
管道
200米以内还用单独
验收
吗,有没有文件明确指...
答:
锅炉安装
蒸汽管道
200米以内不需要单独
验收
。压力容器安装中的
管道管道
安装你还得有
压力管道
安装资格,没有资格你要小心,是要单独验收的。依据:TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察
规程
——工业管道》中规定的。关于进一步完善锅炉压力容器压力管道安全监察工作的通知 国质检特函〔2007〕402号 工业锅炉与...
压力管道
施工
规范
答:
1.3.1 本部分适用于《特种设备安全监察条例》规定的“
压力管道
”的设计和建造。该条例规定的“压力管道”系指最高工作压力大于或等于0.1MPa的气体、液化、
蒸汽
介质或可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或等于
标准
沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道。1.3.2 本部分也适用于公称...
天然气
管道压力
低于0.1MPa,管径大于25mm 压缩空气管道、
蒸汽管道
...
答:
液化气体、
蒸汽
介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性,最高工作温度高于或者等于
标准
沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道”。这就是说,现在所说的“
压力管道
”,不但是指其管内或管外承受压力,而且其内部输送的介质是“气体、液化气体和蒸汽”或“可能引起燃爆、中毒或腐蚀的液体”物质。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
压力管道验收规范
压力管道施工及验收规范
常用的压力管道施工验收规范有哪些
压力管道安装与验收规范
压力管道焊接验收规范
蒸汽管道验收规范
压力管道规范工业管道
污水压力管道试压规范