11问答网
所有问题
当前搜索:
蒸汽管道压力试验
工业锅炉主
蒸汽管
怎么做水压
试验
答:
试验
步骤和方法:1、锅炉集汽集箱出口电动阀门﹙DN300 PN10MPa﹚至#3汽轮机主汽门这段主
蒸汽管
试压时先将锅炉集汽集箱出口电动阀门﹙DN300 PN10MPa﹚关闭,将减温减压间主蒸汽管阀门﹙DN250 PN10MPa﹚关闭,将#3汽轮机主汽门前的电动阀门﹙DN350 PN10MPa﹚关闭。2、打开排气阀上水,当排气阀上冒...
锅炉 高压
蒸汽管线试验压力
答:
按水压
试验压力
和试运行压力,水压试验压力是安装单位自检试验,按运行压力的1.25倍,耐压试验为10--20分钟,压降不超过1%并稳压至结束。验收试压按锅炉运行程序实况进行,验收单位为劳动局锅炉监管部门,安装单位,及用户代表,按锅炉压力试验程序进行按申报批复的方案进行。
新建
蒸汽管道压力试验
气温在-0度以下还可以做管道压力试验吗?
答:
一般来说,
管道
系统的强度
试验
和严密性试验是采用水压试验的方式,水压试验最好在环境温度5℃以上进行,低于5℃必须要做好防冻措施。因设计结构和其他因素影响,不能进行水压试验时,也可以采用气压试验,比如压缩空气或氮气。水压试验的一些注意事项如下:
蒸汽管道
严密性
试验压力
是多少
答:
看你做什么用 了,密封耐压是有等级的,不同等级给的
压力
和保持时间不同的,普通
蒸汽
加热
管道
不需要很严格的密封
试验
,只要保证半个大气压情况下没有明显漏气即可。就是有气泡产生都没有关系只要不是喷气的,但是如果是作为动力蒸汽的话就要在十个大气压情况下密封十五分钟,压力下降不得超过0.5MP ...
供热
管道压力试验
的一些问题。
答:
如果是一般
蒸汽管道
(工业管道GC3):应按照GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》进行。试验时应缓慢增加压力,当压力升至
试验压力
的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的20%逐渐升压,每级稳压3分钟直至试验压力,稳压10分钟,再将压力降至设计压力,停压时间根据检漏工作需要而定,以不...
冬天气温在-0度以下时能做
蒸汽管道压力试验
吗?
答:
冬天气温在-0度以下时不能做
蒸汽管道压力试验
,压力试验时的温度低于5摄氏度时应当采用防冻措施,这是国家标准GB 50235-2010第8.6.4-3的要求。
请问
蒸汽管道
设计
压力
是1•0MPA,工作压力是0•4MPA,那做强度
试验
...
答:
按设计压力1.04一一1.06倍计算
试验压力
,可不做超水压试验。
请问
蒸汽管道
水压
试验
是设计
压力
还是工作压力是的1•5倍?
答:
是设计
压力
的1.5倍。
蒸汽管道
的温度不低哟,注意安全,
试验
时最好是时间长一点,这样安全。
城镇
蒸汽
管网压力试验气温在-0度以下还可以做
管道压力试验
吗?
答:
城镇
蒸汽
管网压力试验气温在-0度以下不可以做
管道压力试验
,因为国家标准明确规定焊接温度在5度以下必须采用措施才能够进行焊接。详细参见GB 50236-2011。
DN150的
蒸汽管道
打多大
压力
保压时间
答:
城镇供热管网工程施工及验收规范CJJ28-2004本规范适用工作
压力
P≤1.6MPa,介质温度T≤350℃的
蒸汽
管网.8
试验
、清洗、试运行 8.1 试验 8.1.1 供热管网工程的
管道
和设备等,应按设计要求进行强度试验和严密性试验;当设计无要求时应按本规范的规定进行。8.1.2 一级管网及二级管网应进行强度试验和...