西门子伺服电机编码器报警
西门子伺服电机报警
原因有哪些?
答:
西门子伺服电机报警原因:第一,
电机上电,机械振荡(加/减速时)引发此类故障的常见原因有:①脉冲编码器出现故障
。此时应检查伺服系统是否稳定,电路板维修检测电流是否稳定,同时,速度检测单元反馈线端子上的电压是否在某几点电压下降,如有下降表明脉冲编码器不良,更换编码器;②脉冲编码器十字联轴节可能...
西门子伺服
驱动
器报警
代码f012
答:
1、电机编码器调到了错误的磁场位置。2、电机编码器损坏。3、未正确设置用于计算电机模型的数据
。4、 在磁极位置识别激活时,磁极位置识别可能得到了错误的值。处理方法:
1、 如果改变了编码器,要重新调校编码器
。2、更换损坏的电机编码器。3、 正确设置电机定子电阻、电缆电阻和电机定子漏电感。 根据横...
西门子
840D
报警
号25000主动
编码器
出错?如何处理?
答:
应该是编码器的接口信号DB31-48,DBX1.5=1,或DBX1.6=1消失,可能编码器线路有短路
。检查编码器线路是否有松动(在移动中会出现接触不良),检查编码器是否故障,检查反馈电路板是否故障。在机床的使用过程中会出现以下这些报警:25000 轴 1 主动编码器硬件出错 25001 轴 1 从动编码器硬件出错 我们知...
西门子
802
报警
231405
编码器温度过高
答:
编码器温度过高,可能与环境有关,大多是伺服电机温度过高或外界温度过高引起的呀
,需要改善环境,降低电机运行温度,保证电动机正常使用。轴承受损也会使电机温度局部过高,导致编码器轴承热量增高,需要及时更换轴承,以免影响电机线圈和编码器的寿命。
电磁干扰会引起信号紊乱
,导致错误报警,要认真查下线路和...
求助:
西门子
611UE504#
报警
答:
楼主你好,
504#、607#、608#这些都是伺服驱动611U的报警
,除了这些报警,机床还有没有其他报警?出现504#:要检查电机编码器、信号线、屏闭、电机绝缘;出现607#:要检查电机连接电缆、驱动的电源座power module(缺相)、电机、600VDC实际电压、直流母线连接状况;出现608#:要检查同上;如果你兴趣,我...
西门子
v90
伺服
工艺对象监控
编码器
值无效
答:
SINAMICS V90 故障F52983,指的是驱动器没有检测到
编码器
,伺服驱动不支持无编码器的操作。故障处理:消除此故障,首先就是检查伺服驱动和
伺服电机
之间的编码器电缆连接。检查连接服电机的编码器是否正常。再次上电,如果故障还不能消除,更换伺服驱动器或电机。
为什么用
编码器
控制的
西门子
变频器低速时正常高速时就
报警
?然后,更换...
答:
还是线的问题,频率=1024X转速,速度高了,频率就高,你的线有阻抗和容抗造成信号幅度衰减,变频器就分不清了。用4对双绞线带屏蔽的。或者改一下,只用2根双绞线,电源,A+B+就行了,不用那么多,再加一个DTI板之类的模块。
西门子
840D主轴
编码器
出现故障怎么办?
答:
30200设为1即可。关闭从动
编码器
,相当于全闭环改为半闭环,修改下列参数:1.MD30200=1 2.MD30230 (ENC_INPUT_NR)[0] =‘1’MD30230 (ENC_INPUT_NR)[1]= ‘0’3. MD31000 (ENC_IS_LINEAR)[0]= ‘0’MD31000 (ENC_IS_LINEAR)[1] =‘0’4.MD31040 (ENC_IS_DIRECT)[...
西门子
802C系统如何排除故障
答:
1.故障现象该机床交付使用一年多后,偶尔出现“025000X轴有源
编码器
硬件故障”或“025000Z轴有源编码器硬件故障”,有时两轴
报警
同时出现,但以Z轴报警较多。
伺服
驱动单元上电过程和显示正常,操作面板上除该报警外,其他正常。2.处理过程查阅
西门子
802C系统诊断手册和功能说明,为“该报警由有效编码器硬件...
西门子
变频控制带
编码器电机
,不知是不是设置问题
答:
答:两个解决方法:1、令P0492 = 0(禁止):将允许速度差设定为0,禁止进行
编码器
高频和低频信号丢失检测,但将不能检测编码器信号丢失。2、进行频率环优化,令:P1960 = 1,起动变频器时将进行最优化测试,测试完成时,P1960将被清零。