11问答网
所有问题
当前搜索:
西门子变频器P1300
西门子
430
变频器p1300
怎么选
答:
1、负载类型:根据负载的类型和特性选择变频器的参数和功能。例如,如果负载是恒转矩负载,可以选择p1300的恒转矩控制模式;如果负载是恒速负载,可以选择p1300的恒速控制模式。2、负载大小:根据负载的大小和功率选择变频器的额定功率和过载能力。
p1300变频器
的功率范围是0.12kW至250kW,可以根据负载的功率...
西门子
MM440
变频器
,频率给定方式,如果我修改
P1300
,设置成矢量控制方式...
答:
P1300
的设置,需要你的负载类型来具体确定。如果是普通的轻载调速,精度要求不高,那么设置为V/F模式即可。如果负载时风机水泵类型的,那么设置为平方转矩类V/F模式较为合适。如果是恒转矩负载、提升类负载、或者调速的精度要求较高的调速场合下,那么适用矢量控制比较合适。另外,采用矢量控制时,需要
变
...
西门子变频器
参数设置方法介绍
答:
首先,要进行
西门子变频器
控制方式的设置,一般来时在参数设置的是应该确保设备在线性U/F的状态下进行工作,还应该根据设备带动的负载情况而定,若是风机负载,那么
P1300
应该设置为1,若是代用的是泵类的负载,那么P1300应该设置为0。其次,进行加减速时间参数的设定,加速时间一般需要从0一直上升到最大...
西门子变频器
风机设置
答:
西门子变频器
风机设置,根据查询有关公开信息,要进行西门子变频器控制方式的设置,一般来时在参数设置的是应该确保设备在线性U/F的状态下进行工作,还应该根据设备带动的负载情况而定,若是风机负载,那么P1300应该设置为1,若是代用的是泵类的负载,那么P1300应该设置为0。
G120X
变频器
控制单元能和G120XA的互换吗
答:
都是两者都可以在
西门子
基于云的开放式物联网操作系统MindSphere直接相连。通过MindSphere上Analyze MyDrives应用程序对从
变频器
、驱动系统及机器设备中采集的运行数据进行评估。西门子G120变频器快速调试的内容:1、选择应用级P0096 P0096=0,专家模式,通过
P1300
设置电机控制方式 P0096=1,标准驱动方式,P...
西门子
S120
变频器
答:
按照故障代码分析,应该为编码器故障,可以修改
P1300
参数,如果是闭环的速度控制,可以把它改成开环。也就是把P1300改成20。
S120
变频器
采用无传感器矢量控制模式,也就是
P1300
=20,但是为什么还会出现...
答:
你的负载是不是惯性负载?比如你的辊道上的负载很重,
变频器
减速时负载刹车不及时,电机处于再生发电状态就有可能报这个故障
s120找不到
P1300
答:
02 代表矫直机控制系统;03 代表 1#平整机控制系统(从) ;04 代表 2#平整机控制系统(主) ;05 代表 2#整流回馈单元;对于控制单元 CU310:(+G13)01 代表控制单元 CU310;02 代表
变频器
;选择操作对象,即可对相应对象进行操作,以及查看状态等。 S120 操作说明2 2)、参数的更改:在选择...
西门子变频器
7409什么故障
答:
检查
P1300
,参数是V/F直线,看到有报警A07409,查看r67(最大输出电流限制),数值只有电机额定的百分之60,还会有波动。看
变频器
的进风口,灰尘很多,将变频器轴流风扇查下清理,里面的散热铝板通道也被灰尘堵住了,难怪会出问题啊,清理这些灰尘后,运行正常。变频器过热也会降低功率输出,(降低输出...
西门子
6se70
变频器
的使用p100=4是什么意思
答:
n-转速)带脉冲编码器(
P
130=11)5 转矩控制(M控制)带脉冲编码器(P130=11)对于v/f控制(0..2) 用P330设定一条线性曲线(P330=1 抛物线)脉冲编码器具有P151=1024/转的脉冲数.如果电机偏离
变频器
数 据 若选择矢量控制类型(P100=3,4,5)或采用速度反馈(P100=0)就 需输入电机参数。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
西门子240变频器参数P1300
西门子变频器p1300参数说明
西门子变频器转速精度怎么调
g120p1300修改不了
西门子变频器P96怎么改
西门子变频器P96
西门子240变频器1300代码
西门子变频器bop20面板设置
西门子变频器A07994