11问答网
所有问题
当前搜索:
西门子消防环形回路接线图解
西门子消防环形回路
答:
简单的讲,
环形回路
从布线上将就是两根信号线从回路卡出发,接完设备后,最终信号线再回到回路卡。也就是一条回路在回路卡上有4个
接线
端子。环形回路的好处:在回路中如果有一点短路或者开路,都不影响整条回路设备的正常工作,只是在主机上报出开路或者短路故障。另外,
西门子
的报警设备上本身带有隔离器,...
西门子环形回路
2负什么意思?
答:
西门子环形回路
2负,是指采用西门子自动化系统第二代自动化网络系统(主要Andover Continuum控制系统)技术,该系统给环形回路控制提供极高的可靠性和负载平衡能力。西门子环形回路2负的主要技术特点有:提供环绕技术,可实现多重反馈信息通信,实现双向通信的环形环;可对运行负载均衡,提高系统稳定性;支持多...
西门子消防
设备主机报回走路开路故障怎样检修
答:
1、检查
回路
是否已形成
环路
。检查方法,拆除A线或B线,再定位回路,看看设备在哪个地方不亮,选择最近的一个被点亮设备和一个不亮的设备,信号线接起来,然后再把回路主线接回主机,开路故障消失。2、也有可能是某个设备有进电没出电。检查方法同1,重接该设备回路线,故障消失。
西门子消防
设备如何布线。
答:
FC18/FC720的
消防
主机可以
环形
布线,也可以随便分支布线。FS1120配接720的设备必须环形布线,否则整条
回路
工作不正常。
谁知道
西门子消防
产品的最新布线
答:
两总线
环形回路
,标准采用双绞线,特殊情况可采用平行线、电缆、屏蔽电缆。环形回路布线最长不超过2000米
西门子
的
消防
设备必须得是
环形
线路吗。不环形可以吗
答:
可以,FC18/720都可以不环,不环就是二根总线从
回路
卡出。只是如果线路发生短路,会导致部分设备掉电,环路是两边供电,短路不会影响设备正常工作。
西门子消防
设备怎么布线
答:
这分用什么型号的
消防
主机了。如果用fc18的,那布线基本上与国内厂家的没什么区别,可以随便分支,两线也无极性(隔离模块除外)。如果用fc720的主机,布线可以
环形
布线,也可以随便分支(这样它的一些优势无法全部发挥),但两条
回路
线是有极性的。如果用的是fs1120的主机,而且现场设备是720的,那么...
西门子消防
设备主机报回走路开路故障怎样检修
答:
回路
开路故障说明回路线
环形
布线,也就是二根线从回路卡出,然后二根线再回来,回路卡两端供电。所以首先检查是否是环路布线,如果是,将一端断开,则部分设备点将掉电,因为中间有断开的,查设备点从哪儿开始断开,就会找出开路点。如果不是环路布线,将回路属性改为支路,则开路故障自会消失。
火灾报警控制器是什么
答:
用的比较多的有:海湾、北大青鸟、利达华信、松江、泰和安、尼特、依爱、营口新山鹰、
西门子
、诺帝菲尔等等。参考页面:dnfire/brand.php 问题六:火灾报警控制器在
消防
系统中的作用 火灾报警控制器是整个系统的大脑,是集中管理监控中心。 现场的报警设备都是与控制器进行通讯的,如现场探测器报警会在控制器上显示,控制...
火灾报警系统都有哪些品牌?
答:
4、系统形式的选择 区域报警系统,宜用于二级保护对象;集中报警系统,宜用于一级和二级保护对象;控制中心报警系统,宜用于特级和一级保护对象。延展阅读:报警部分:烟感、温感、手报按钮、消火栓按钮等等。联动部分:广播、警铃、防火卷帘门、防排烟风机、非
消防
电切除、消防泵、喷淋泵等等。
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
西门子环形回路烟感接线
西门子环形回路是正规还是仿
西门子烟感进出接线
西门子消防环形烟感接线图及说明
西门子op720烟感接线方法
西门子720烟感接线图视频
西门子720烟感环形接线图
西门子消防布线图
西门子消防设备几种布线