11问答网
所有问题
当前搜索:
西门子输入输出模块接线图
西门子
中途开关
接线图
答:
中途开关双又叫多控中间开关,实质为两个联动的两位开关,应有6个
接线
柱,但其交叉的两条线接法是固定的,故为了使用方便厂家已在内部连接,就成为4个接线柱,接法参照下图。
西门子
PLC,CPU224xp
模块
与变频器MM420 型号的
接线图
是怎样的?_百度知 ...
答:
1:若是用PLC
输出
的模拟量来控制变频器。可以用电流信号,也可以使用电压信号。
接线
的话是PLC的模拟I/O区的端子1、2端子输出电流,1、3端子输出电压,对应接到变频器的模拟量
输入
端就可以。2:若是将变频器输出的模拟量输入PLC做反馈。由于变频器只能输出模拟电流信号0-20mA,而PLC只能接受两路0-10V...
西门子
214-2BD23-OXB8PLC(AI)
接线图
答:
如图:
西门子
PLC模拟量
输入模块
EM231DIP开关设置
答:
EM231没有4~20mA的
输入
范围,但有0~20mA的输入范围,这需要你在编程时候将读到的AD值减去4mA转化后得到的值,以此作为信号的输入低限,实现4~20mA的信号读取,此时DIP开关的设置为:SW1 / SW2/ SW3 --- ON / OFF /OFF。对应于0~5V的输入范围,DIP的设置与上述”1“中设置相同。对应于...
西门子
200的电流模拟量怎么
接线
答:
西门子
200的电流模拟量
接线
的方法:1、RA与A+并联,接电流
输入
信号的正极+;2、A-,接电流输入信号的负极-。模拟量简介:模拟量是指变量在一定范围连续变化的量;也就是在一定范围(定义域)内可以取任意值(在值域内)。数字量是分立量,而不是连续变化量,只能取几个分立值,如二进制数字变量只能...
S7-200PLC模拟量
接线
原理图如何画
答:
但是模拟量
模块
就稍微有点复杂了,因为
西门子
的这几个系列的PLC的模拟量模块都有细分 以200系列举例,它的模拟量扩展模块有RTD型,还有通用型 而使用通用型的模拟量模块时,即使是同一个模块,当外部传感器的信号类型不同时,接线方式又会不一样 所以,你这个问题至少要提供以下信息才能给出
接线图
1:...
西门子
双控一插怎么接求图
答:
西门子
双控一插怎么接求图 请看下面西门子双控一插的
接线图
:
西门子
ps407 10A电源进线在哪里接?
答:
西门子
ps407 10A电源
模块接线
,具体见一下步骤(有图):1、打开电池仓盖:2、底部绿色塑料座(3针),即为其电源进线:
西门子
PLC怎么
接线
答:
IO接口(
输入
接口)L+接直流24V电源正极,旁边的M为负极。I0.0-I0.7接信号源,1M和2M为公共端
PLC硬件
接线
如
输出
端接220V的灯泡,要怎样才能接进PLC中
答:
PLC
输出
端接继电器的线圈,继电器的常开触点串联灯泡后接到220伏电源上。