331-7kb02-0ab0两路AI
模块
,如何设置4-20mA
输入
?
答:
首先,你需要在STEP7软件的硬件组态内修改测量类型,是2线制的还是4线制的。由图可知,对应的测量范围为C,此时下载硬件组态。其次,断电,将对应的
模块
拔下,进行量程块的更改。对应的转到C的位置,然后将模块重新装回。最后,将外部
接线
接入。
西门子
v20变频器端子控制启停,外部模拟量0一10伏控制频率
接线图
给画一...
答:
看下面的图,就能很明白了,4个DI
输入
任意选择一个,模拟量输入选AI1
西门子
MM440变频器主从控制需要怎么
接线
答:
1.变频器主回路
接线
:(R、S、T)分别为电源进电,变频器
输出
端子(U、V、W)分别接到电动机上。2.控制回路一般的要电机正转的话,就用一个中间继电器,把这二点,控制接点
输入
公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点,当中间继电器得电,电机正转,失电,电机停止。3.变频器参数设定:常见...
怎么样控制PLC
输出
的电压?就是内部控制的那种,比如CPU222接入220VAC如...
答:
如果你要得到
输出
这么高的电压,那只能用继电器输出的PLC。既然是继电器,每个输出相当一个开关,1时闭合,0时断开。你看下PLC,就发现有个公共端,就是开关的另一端。有输出,输出点与公共端通,没输出,输出点与公共端断。继电器型的输出没有极性,你只要形成回路就可以了。下面是
西门子
200的
接线图
...
西门子
s7 226 plc控制系统电气原理图识图 大神 怎么怎么
输入输出
...
答:
2)然后你要知道哪些
模块
是DI模块,哪些是DO模块,哪些是AI模块,哪些是AO模块,或者CPU模块上哪几个点是DI,哪几个点是DO等等。。。3)PLC的CPU好比是个黑匣子,具体怎么控制由里面的程序决定,电路图只是告诉你怎么对
输入
信号
输出
信号进行分配和
接线
。你看图是不知道具体控制内容的。4)电路图上只...
西门子
PLC模拟量
输入模块
EM231DIP开关设置
答:
EM231没有4~20mA的
输入
范围,但有0~20mA的输入范围,这需要你在编程时候将读到的AD值减去4mA转化后得到的值,以此作为信号的输入低限,实现4~20mA的信号读取,此时DIP开关的设置为:SW1 / SW2/ SW3 --- ON / OFF /OFF。对应于0~5V的输入范围,DIP的设置与上述”1“中设置相同。对应于...
西门子
plc晶,体管
输出
的,图上的输出端1M可以不接负极吧?直接并在负载一...
答:
不是,1M必须要接负极,为的是构成回路。
西门子
plc上标的24vdc L+M-什么意思?一定要接吗?
答:
西门子
plc上标的24vdc L+M是24直流电源。L+正极。m是负极的意思。一定要接。不要用此电源对外部仪表供电。可用于扩展模块的电源:西门子哦plc模拟量
输出模块
有三种:EM231、EM232、EM235,电源有三个端子,分别为M、L+和地,其中地接地线,L+和M分别接24VDC的正极和负极。
西门子
PLC,CPU224xp
模块
与变频器MM420 型号的
接线图
是怎样的?_百度知 ...
答:
1:若是用PLC
输出
的模拟量来控制变频器。可以用电流信号,也可以使用电压信号。
接线
的话是PLC的模拟I/O区的端子1、2端子输出电流,1、3端子输出电压,对应接到变频器的模拟量
输入
端就可以。2:若是将变频器输出的模拟量输入PLC做反馈。由于变频器只能输出模拟电流信号0-20mA,而PLC只能接受两路0-10V...
请问
西门子
plc的
输入
和
输出接线
方式跟三菱plc接线方式一样吗?三菱是...
答:
是一样的,但要区分I/O板的极性,源极还是漏极。接错会烧坏电路板。