1:机壳接地 2:逻辑地 3:RS-485信号B 4:RTS(TTL)5:逻辑地 6:+5V,100欧姆串联电阻器 7:+24V 8:RS-485信号A 9:10位协议选择(输入)连接器外壳:机壳接地
求
西门子
PLC S7-
200
RS232接线方法?
针脚
的
定义
?
答:
理想用线为双绞线,半双工的两线最好用双绞线中的一对,这样两线双绞,加在两线上的干扰电平抵消实现抗干扰效果。全双工时接收两线用一对,发送两线用另一对。RS485没有功率传输要求,所以对线径要求不高。S7-
200
RS232其
针脚定义
如下:插针号 端口 1、/端口1 2、机壳接地 3、 逻辑地 4、 R...
西门子
PLC之间的通讯是怎么完成的?
答:
下面是S7-
200
的通信接口——D型9孔母头
的引脚定义
。网络电缆的偏压电阻和终端电阻 为了能够把多个设备很容易地连接到网络中,
西门子
公司提供两种网络连接器:一种标准网络连接器(引脚分配如表7-7所示)和一种带编程接口的连接器,后者允许您在不影响现有网络连接的情况下,再连接一个编程站或者一个HMI设备到网络中。
dp9针的
串口
线3A 8B是什么意思
答:
不同厂家的产品的9针
串口
的
针脚定义
是不一定相同的,不知你说的是在什么地方用的。举个例:
西门子
S7-
200
通信口的针脚定义就是:第3脚是 RS485信号B,第8脚是 RS485信号A。可能你手上的产品就是与S7-200通信用的,因为不同厂家A和B写法不一,有些写D+和D-,不行就反过来接就行了。
西门子
PLC和威纶通通信?大伙怎么做的~
答:
首先制作好通讯线,两端采用D型9针插头,通讯线的
针脚
1--8 2--3 5--5 其中125是西门子PLC的PORT口,D形9针公头,835是威纶触摸屏这端,D型九针母头。触摸屏做程序设置PLC选择
西门子200
,通讯协议RS485,波特率9600,具体PLC和威纶设置如图1和2 图1:图2:...
西门子
s7-
200
与触摸屏怎么连接
答:
用屏蔽双绞线焊两个9针D型头就可以了 S7-
200
PLC端 按3+ 8- 两个
针脚
。 维纶如果用COM1口的话1- 2+ 用COM3口是6- 9+ 这样正对正 负对负的焊接上。 注意:两个头都是公头 插时不要插反了 最好在DP头上做上记号 那边是PLC的插头 那边是屏的插头 ...
西门子
s7
200
与触摸屏连接不上怎么判断
答:
西门子
s7
200
与触摸屏连接不上判断:自己做的线可能有问题,在截图上看不到连接方式。注意下
针脚
是否正确,和PC能连上不代表他和HMI就能连上!有现成的PPI 通讯电缆,还焊什么啊,拿来直接用,CPU的PORT0连到触摸屏的接口,选好触摸屏的接口类型,RS485/RS422。软件就是编辑,把连接通道做好,变量和...
西门子
smart
200
plc与smart1000触摸屏连接
答:
HMI smart1000不带IE属于非RJ45不带网口型号,可通过
200
Smart的
串口
与触摸屏连接,用一个DP9的插头,只连接
针脚
3和8两根线,设置好波特率等参数即可。建议使用200 Smart自带的COM1的串口。如果HMI smart1000 IE可以选用200 Smart自带的RJ45网口用网线直连,设置好IP地址为同一个网段不同地址即可,例如...
西门子
PLC 与RS485接口设备相连
答:
1、RS485设备是否支持MODBUS-RTU协议,如果支持的话就没有问题。2、你使用的是
200
还是300系列,200系列直接连接到CPU的PORT口,注意这个需要自己焊接接头,使用D型9针接口的3和8
针脚
。3、如果是300系列,需要添加模块或者485转以太网、DP的网关。4、想要多台485设备都能都进入到PLC系统就使用485串接,...
西门子
PLC s7-
200
的224,他的485通讯,用的哪两根线?
答:
你可以查阅相关的资料,我的记忆当中RS485侧是3和8,3为+(A),8为-(B)RS232侧是2,3,5 系统手册上应该有
针脚
的
定义
说明