11问答网
所有问题
当前搜索:
西门子720气体灭火接线图
海湾
气体灭火
怎么布线
答:
海湾
气体灭火接线图
:y :感烟探测器 w :感温探测器说明:灭火系统各组成部分及设备的不带电外壳,应可靠接地,并应考虑防雷击感应电流干扰灭火系统的措施。如温感、烟感探测器接线,灭火装置的启动线,采用双绞线,或双芯金属屏蔽线的。系统的灭火过程 发生火灾时,当一路探测器报警后,设在该...
消防安装中
气体灭火
怎么安装啊
答:
气体灭火
是独立系统,一般是供货商来装的。如果你是说报警系统与气体灭火系统的连接,那只要接一支信号线,在气体灭火控制箱边上装3个输入(反馈)模块就行了。模块与控制箱的连接点问气体灭火施工的人,看上面的
接线图
也行,标明了的。这只是一般来说的,注意看图纸,设计也许不完全这样奥 ...
西门子气体灭火
主机xc
720
无法复位
答:
这种控制器无法复位原因如下:1、XC
720
是
西门子
北京工厂研发的一款
气体灭火
控制器,不能复位首先去现场仔细勘察一下确认无误后在复位,复位不下去也许是消防主机有故障了,上报领导并联系维保单位维修。2、也可能烟感、温感等探测器没有复位,这种情况一般是现场的烟气或者温度一直存在,达不到探测器复位的...
消防上声光报警器线怎么接?
答:
参照控制器与探测器
接线图
,将声光报警器的控制器与探测器的对应端子相连接。接线方式:1.将输入控制器端子与探测器端子对应相接;2.输出端子与联动设备的连接;3.当排风扇等感性设备满足小于等于5A/220VAV条件时,可直接与输出端子相连,但尽可能的避免负载设备直接与输出端子相连,当负载设备大于5A/22...
依爱消防
气体灭火接线图
烟感接哪里?
答:
可以参照这个 依爱
气体灭火接线图
海湾的系统气溶胶
灭火
装备怎样布线啊?
答:
看你用的什么型号的
气体灭火
控制器,如果是单区的可以参照下面
接线图
。
依爱
气体灭火
怎么布线
答:
现常用依爱
气体
主机N70
接线图
西门子气体灭火
电磁阀显示故障开路怎么办
答:
开路说明终端电阻没有接好吧,或者电磁阀的连
接线
存在开路故障。所以需要检查这两处。
消防上声光报警器线怎么接?
答:
一、通常我们用的是两总线,即信号线(两根)、电源线(两根DC24V)。声光报警器有4根线,2根信号、2根电源。手动报警按钮一般也是4根线,2根信号、2根电话。消火栓按钮通常6根线,2根信号、2根启泵电源、2根启泵。 将声光报警器的两条线接在一起即可。二、声光警报器是设置在公共场所,当...
海湾
接线图
端子对应接什么呢?
答:
这个是老的海湾
气体灭火
控制盘GST301/306的
图片
,停产已经有10年了,和现在的产品区别比较大。其中DC1+和DC1-,YK1和YK2要连接8329气体灭火终端模块,控制气体灭火钢瓶启动以及接收压力开关的反馈;GND和R连接8317A气体喷洒指示灯;L3、G、L1连接8318A紧急启停按钮。
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
西门子气体灭火控制器布线图
西门子xc720气灭盘接线图
西门子xc720气灭盘如何接线
西门子xc720气体说明书
消防放气勿入怎么接线
西门子720烟感接线图视频
气灭消防系统如何接线
西门子720烟感环形接线图
xc720气体灭火控制器说明书