11问答网
所有问题
当前搜索:
西门子plc300以太网通讯步骤
西门子PLC 300
如何实现与profibus总线和工业
以太网的通信
?梯形图是如何...
答:
1、
西门子PLC
不管是profibus还是工业
以太网
,
通讯
第一是需要相匹配的通讯接口,如profibus-DP、profibus-PN,DP是MPI通讯接口,西门子PLC一般都带有此接口,PN是工业以太网接口,有的PLC带此接口,如果没有此接口则需要加通讯模块;这是通讯硬件所需 2、通讯的在硬件组态时设置,如设置主站、从站、IP地址...
西门子PLC
s7-
300
怎么连电脑
答:
1、首先,电脑网卡设置:设置IP段和PLC网段,如下图所示,然后进入下一步。2、其次,完成上述
步骤
后,设置
PLC的
IP地址,见下图,然后进入下一步。3、接着,完成上述步骤后,运行系统管理控制台工具,并在配置(默认参数)下创建一个新的“New_PortCpS7_000”文件,如下图所示,然后进入下一步。4、...
西门子
S7
300PLC
连接SMART IE触摸屏解决方案
答:
2、新建连接 双击“
通讯
”下的“连接”,在“通讯驱动程序”下选择“SIMATIC S7 200”通讯驱动程序; 在“参数”中:“接口”选择“
以太网
”;在“HMI设备”中:“地址”填入触摸屏的IP地址(如:192.168.1.106);在“
PLC
设备”中:“地址”填入转换模块的IP地址(如:192.168.1.188),其它设...
西门子
300
PLC
通过交换机如何与step7软件
通讯
?
答:
西门子300PLC 通过交换机与step7软件通讯的方法是:
将计算机的IP地址和PLC的IP地址,至少前两位都设置成一样的代码,通过IP节点就可以进行通讯
。例如将PLC地址设置为192.168.0.2;PC地址设置为192.168.0.11;子网掩码设置为255.255.255.0即可进行通讯。交换机的任意节点收到数据传输指令后,即对于存...
s7-
300
与电脑怎样连接
答:
1、第一步,计算机网卡设置:设置IP网段和PLC网段,见下图,转到下面的
步骤
。2、第二步,执行完上面的操作之后,设置
PLC的
IP,见下图,转到下面的步骤。3、第三步,执行完上面的操作之后,运行系统管理控制台工具,并在配置下创建一个新的New_PortCpS7_000文件(默认参数),见下图,转到下面的步骤。...
西门子以太网
(S7协议)
通讯
答:
S7这一种通信,西门子Snap7 是一个基于以太网与S7系列的
西门子PLC通讯
的开源库。支持包括S7系列的S7-200、S7-200 Smart、S7-
300
、S7-400、S7-1200以及S7-1500的
以太网通信
。其实,西门子S7系列PLC采用以下两种通讯方式:开放式的TCP\IP,可以用于连接PLC与其他非西门子硬件;西门子自己开发的S7 Protocol...
西门子
S7-
300
与上位机
通讯
距离超过200米,该如何做此通讯?如果用
以太网
...
答:
上位机与
PLC通讯
用
以太网
或DP网络都可以,用以太网上位机直接使用普通以太网卡、S7-
300
选带以太网接口的CPU或CP343以太网模块就可以了,如果用DP网络上位机需要加CP5611卡。
通信
距离,普通以太网最大100米,所以需要加交换机。建议采用DP网,而DP在1.5MBIT/S的速率下通信距是200米;在187.5K波特率,...
西门子
怎么用PC与
PLC
联机,,我的是用网线连接的。具体
步骤
答:
在窗口中选择TCPIP Auto.1<激活>,点击“确认”键。设置本机IP地址及网关 首先选择目标程序,在目标程序中点击 “SIMATIC
300
站点S7 ”在右侧列表中打开“硬件”。在新窗口中双击“PN-IO”获取
PLC的
IP及网关。最后在本地连接中设置本机IP,此时PLC与本机就可以
通讯
了,或不确定是否连上,也可以在...
...怎么设置电脑ip和s7的参数,现在是不知道
plc的
ip
答:
计算机)无法获得ip的情况下 即使两个169 网段的设备也无法
通讯
你可以将电脑的ip设置为192.168.1.100 将s7的ip设置为192.168.1.101 这两个的ip都选择“使用下面的ip地址” 然后手工输入 不要选择“自动获取”tcp/ip选择连接网线的那一个 在network address 中输入ip地址 ...
如何用step7设置
西门子300plc
ip地址
答:
1、双击打开STEP7 5.5 编程软件 2、单击工具栏中的 “选项--设置PG/PC 接口” 选项。在弹出的窗口中,选择当前PC与
PLC
链接的网卡。注意:在同网卡下有多个选择例如:ISO、TCP/IP、AUTO.这里应选择TCP/IP设置完成后不要忘记进行确定。3、单击工具栏中的 “PLC--编辑
以太网
节点“ 选项。单击 “...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
西门子300plc以太网通信
西门子300怎么通讯
step7以太网连接plc设置方法
300PLC与Smart200用PN通讯
西门子S7 300 组态
西门子300如何通过网线连接
s7300plc检测pn站点指令
西门子plc模拟
西门子PLC模拟量