试分析影响变压器温度的因素
变压器
在运行中
温度
不正常地升高,可能是由哪几种原因造成的?
答:
(2)分接开关接触不良
变压器运行中分接开关由于弹簧压力不够,接点接触小,有油膜、污秽等原因造成接点接触电阻增大,接点过热最为常见(接点过热导致接触电阻增大,接触电阻增大,接点过热增高),温度不断升高。特别在倒换分接接开关或变压器过负荷运行时容易使分接开关接点接触不良而过热。而分接开关接触不...
导致
变压器温度
异常的原因有哪些?
答:
1、内部故障引起温度异常
变压器内部故障如匝间短路或层间短路,线圈对围屏放电,内部引线接头发热,铁芯多点接地使涡流增大过热,零序不平衡电流等漏磁通与铁件油箱形成回路而发热等因素引起变压器温度异常时,还将伴随着瓦斯或差动保护动作,故障严重时还可能使防爆管或压力释放阀喷油,这时变压器应停用检查。
变压器温度
异常
分析
(一)
答:
短路的匝数越多,线匝间的电压越高,短路电流越大,因此变压器温度会出现异常升高的现象
。 轻微的匝间短路不会立即显现出故障,但匝间短路会对输出电压造成波动,一次绕组匝间短路,输出电压会升高;二次绕组匝间短路,输出电压会降低。 2)层间短路 层间绝缘是针对圆筒式绕组来说的,是指绕组中相邻两层导线的绝缘。匝间短...
高频
变压器温度
高一般有哪些
因素
造成或
影响
答:
1,谐波。2,过流。3,阻尼。4,涡流。
变压器
绕组热点
温度
与哪些
因素
有关
答:
变压器绕组热点温度与这些因素有关:1,
变圧器的负荷,负荷越大,绕组温度越高。2,环境温度越高,绕组温度越高。3,变压器的散热效果
,如风扇冷却的变压器,风扇的仃用,使绕组温度升高。4,变压器的设计和结构,如采用铁损小的铁蕊,合理的内部油路。
变压器的温度
是
什么
引起的?
答:
变压器通电之后,变压器内部的线圈绕组和铁芯会产生电压和电流,电流会造成电力变压器线圈
温度
上升,如果变压器温升不合格的话,会造成
变压器的
由于温度过高造成损坏,增加变压器的使用成本,因此我们一直建议选购规模大厂的变压器。
变压器
发热原因 变压器发热的原因是
什么
答:
过热对变压器危害很大,变压器绝缘损坏大多是由过热引起的。
变压器温度的
升高降低了绝缘材料的耐压能力和机械强度,在IEC354《变压器运行负载导则》指出变压器热点温度达到140℃时,变压器油中就会产生气泡,气泡会降低绝缘或引发闪络,造成变压器损坏。变压器的过热对变压器的使用寿命
影响
很大,国际电工委员会(IEC...
影响变压器
油为及油温
的因素
有哪些?哪些原因使变压器缺油?缺油对运行...
答:
影响
油温变化
的因素
有负荷的变化,环境
温度的
变化、内部故障及冷却装置的运行情况等。变压器长期渗油或大量漏油,在修
试变压器
时,放油后没有及时补油,油枕的容量小,不能满足运行要求,气温过低会使轻瓦斯动作,而严重缺油时,铁芯暴露在空气中容易受潮,并可能造成导线过热,绝缘击穿,发生事故。
变压器
在运行过程中出现油温异常,要怎么解决呢?
答:
主要为:
内部故障引起温度异常
。其内部故障,如绕组砸间或层间短路,线圈对围屏放电、内部引线接头发热、铁芯多点接地使涡流增大过热,零序不平衡电流等漏磁通过与铁件油箱形成回路而发热等因素引起变压器温度异常。发生这些情况时,还将伴随着瓦斯或差动保护动作。故障严重时,还有可能使防爆管或压力释放阀...
变压器
温升与哪些
因素
有关
答:
所以,还是测试上出问题了,可能的原因 1)电阻测试方法的问题,测试电阻时,是需要断开电路的 2)不知道你的产品的电压是多少,你的情况也可能是电阻表的测试精度或者测 试档位问题。比如说,原测试电阻为0.71欧姆,
温度
上升后为0.74欧姆,但电阻表只显示小数点后一位,所以都显示0.7欧姆...换一...