11问答网
所有问题
当前搜索:
调节阀气开气关阀怎么从外表判断
过程控制中
怎么判断调节阀
是
气开
,还是
气关
答:
最简单的就是看仪表风管在膜盒的上方还是下方,如果是上方就是气关阀、反之则是气开阀
。调节阀又名控制阀,在工业自动化过程控制领域中,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数的最终控制元件。一般由执行机构和阀门组成。如果按行程特点,调节阀可...
调节阀气开气
闭
阀门
的区别在哪里可以看到?
答:
根据膜头气源进气位置和刻度牌的开关标识来综合判断
,比如气源从膜头下侧进气,刻度牌的关字在上侧,则此阀就应该是气闭,若不是则为气开。1、气开型(Air toOpen)调节阀是当膜头上空气压力增加时,阀门向增加开度方向动作,
当达到输入气压上限时,阀门处于全开状态
。反过来,当空气压力减小时,阀门向...
调节阀气关
和
气开
的区别是什么?
答:
- 气开调节阀:
在膜头下面进气,当气压增加时,阀门开度增大,直至全开。当气压减少时,阀门开度减小,直至全闭
。- 气关调节阀:在膜头上面进气,当气压增加时,阀门开度减小,直至全闭。当气压减少时,阀门开度增大,直至全开。调节阀的气开、气关选择通常由生产和工艺要求来确定,主要考虑安全因素。
气开
阀门与
气关阀门
的区别
答:
2、使用功能不同:进口气动球阀主要是对管道介质进行启闭及紧急切断的作用。气动
调节阀
与定位器配套使用,输入4~20mADC信号及0.4~0.7MPa气源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。3、 其他不同:进口气动球阀对开、关以外的流通特性没有特别的要求,气动调节阀对于由开到关全...
调节阀
执行机构
怎么
区分
气开
式
气关
式 双作用 单作用
答:
只有通过检查阀芯状态或查铭牌才能准确
判断
气开或气关;薄膜
调节阀
的
气开 气关
是指通气时开或关;气动薄膜调节阀的执行机构有两类,一种下面进气,进气时阀杆向上运动,称“正作用”,一种上面进气,进气时阀杆向下运动,称“反作用”;调节阀的阀体结构繁杂,打开时阀杆有向上运动的,也有向下运动的,...
这种
调节阀
是
气开
还是
气关
答:
气开气关
都有可能,这种是蝶阀,常开的区多。
调节阀
的故障开/故障关是
怎么
确定的
答:
分两种情况,1,如果执行机构里面是没有弹簧的双作用执行机构,那么就没有
气开
或
气关
的说法。两端都可以进气。 2 ,如果执行机构是带有弹簧的双作用执行机构,只是在附件上面加了一个保位
阀
的话,那么执行机构是存在有气关或气开的说法。 只是在故障时,保位阀起了作用,保持阀位的不变。
气动蒸气
调节阀
与气动水调节阀的区别。在外壳
怎样
区别
答:
例如:下图中左边两个带散热颈的调节阀多用于高温条件(蒸汽的可能较大);而右边两个则用于常温或不太高的温度条件(水的可能性大些)。下下图中的蝶阀,罕有用于蒸汽的;而角阀则很少用于水。还可以根据工艺管道标识来
判断调节阀
的介质,如化工厂水的颜色标识为深绿色,蒸汽则用大红色。(不能看
阀
...
化工
调节阀
风
开阀
与风
关阀怎么
区别
答:
1、风向不同 风
关阀
:风从隔膜的上方进,隔膜推动阀杆向下移动,
阀门关闭
,停风时阀门全开;风
开阀
:风从隔膜的下方进,隔膜推动阀杆向上移动,阀门打开,停风时阀门全关。2、工作条件不同 风开阀:有风的时候就开风开阀,没风就关;风关阀:有风的时候关闭风关阀,没风就开。
调节阀气开
、气...