4. 安装在走廊顶部时,烟感报警器应位于中心位置,且相邻报警器之间的距离不得超过10米
。5. 如果报警器旁边是墙壁,其距离墙壁端部不得大于报警器安装间距的一半。6. 报警器安装时必须保持水平状态;
若不得不倾斜,倾斜角度不得超过45度
。7. 安装完成后,必须固定底座并测试报警器是否正常工作,如有...
消防
烟感安装规范标准
答:
在安装报警器的时候,
要离墙和两边呈水平距离水平距离不可以小于0.5米
;安装报警器的时候,周围0.5米内不可以有任何的遮挡物;在安装烟感报警器的时候,距离空调送风口呈水平距离水平,距离不能够小于1.5米;在安装烟感报警器的时候,离走廊的顶部要成居中位置,并且每一个婴儿报警器安装的距离不能够...
烟感
报警器
安装标准
答:
烟感报警器的安装应遵循以下规范:1. 报警器应安装在离墙体至少0.5米
,且两侧无遮挡物的位置,保持水平状态。2.
报警器周围0.5米内不应有遮挡物
,以确保其能够有效探测烟雾。4. 报警器应远离空调送风口,水平距离不应小于1.5米,以防止空调气流影响烟雾探测。5. 在走廊顶部应居中安装报警器,以覆...
烟感
器一般是多少
距离装
一个
答:
点型感烟探测器保护面积:高度不超过6米时不超过40平米,高度在6米到8米之间时不超过60平米。
在宽度不超过3米的走廊内安装间距不超过15米
,到走廊的尽端的距离不超过7.5米。
烟感探测器与喷淋头之间间距通常在600mm以上
。烟感、温感探测器安装装间距:烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5...
烟感
报警器
安装规范
答:
烟感报警器安装规范具体如下:
1、离墙和两边呈水平状态,且距离不可以小于0.5米;2、烟感报警器周围0.5米内,不可以有任何遮挡物
;4、距离空调送风口呈水平状态,距离不能够小于1.5米;5、要再走廊的顶部居中的位置;6、距离墙端
不能够大于报警器安装间距的一半
;7、如果必须倾斜时,不能够大于45...
烟感
的覆盖范围是多少
答:
另外对大要200mm以上的梁要考虑梁的影响,对大于600mm的梁要分别考虑两侧均满足保护面积的要求。每个
烟感
应该按保护半径来计算,
规范
有这方面的数据,最小的烟感保护半径是5.8米吧,以烟感为中心,以5.8米为半径画圆,只要能覆盖所有区域,另外
走廊距离间距
不超过十五米即可。
消防过道
烟感
探头
多远装
1个
答:
走廊烟感
按照要求GB50116
规范
在宽度4米以内的走廊设置烟感,应尽量居中设置 ,间隔最大不得超过15米,距墙边
距离
不超过7.5米
消防
烟感
饭店内
多远安装
一个
答:
消防
烟感
的保护半径为7.5m,也就是
间距
不超过15m的布置的。
消防
烟感
.灯具.广播的布置要求|烟感离灯具的
距离
答:
4、这种东东查
规范
,可以查阅《火灾自动报警系统设计规范》表2
感烟
探测器的保护面积和保护半径上面的详细的
规定
,距墙面积要不小于500mm.5、大空间可根据正方形或长方形布置,aXb ≤60(高度6m 内)、aXb ≤80(高度8m 以上12m 以内),宽度不大于3m 的
走廊烟感
的
距离
小于等于15m ,对独立房间烟...
走廊
有风管时怎么
安装
消防
烟感
答:
距离
风口50里面以外
安装烟感
。