跨越架与35kv安全距离
35kv
线路与铁路交叉
跨越安全距离
是多少?
答:
35kV~110kV架空线到电气化铁轨的最小垂直距离11.5m
。 参考资料: 110-500kV架空送电线路设计技术规程
35KV跨越35KV安全距离
多少米?
答:
35KV跨越35KV安全距离3米
,这是国家标准GB 50061-2010《66kv及以下架空电力线路设计规范》表12.0.16。
35KV
高压线
跨越
高速公路的
安全距离
是多少
答:
不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风 偏后距建筑物的安全距离之和
。《电力设施保护条例实施细则》第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的 正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线 路保护...
跨越架与
被跨220KV电力线路应不小于多少的
安全距离
答:
国家电网《电力安全工作规程(电力电线路部分)》中要求:邻近或交叉其他电力线工作的安全距离——
220kV 4.0米
。
架空线距离建筑物的垂直
安全距离
是多少?
答:
一、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离:当外电线路电压为10KV时,最小
安全距离
为6.0m。 二、根据《电力设施保护条例实施细则》和中华人民共和国国家标准 GB/50293-1999《城市电力规划规范》的要求,城市架空电力线路接近或...
30万伏高压电的
安全距离
是多少(垂直距离及其他距离)
答:
在建工程(含脚手架具)的周边与架空线路的边线之间的最小
安全
操作
距离
外电线路电压等级(KV) <1 1~10 35~110 220 330~500 最小安全操作距离(m) 4.0 6.0 8.0 10 15 施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离 外电线路电压等级(KV) <1 1~10 35 最小垂直距离(m) 6....
带电
跨越架
能够带电跨越多少千伏的电力线路
答:
首先,不同的带电
跨越架
有不同的额定电压等级,通常可达到110kV、220kV、330kV等电压等级。同时,不同型号的带电跨越架负荷能力也各不相同,除了电压等级,还需要考虑跨越的
距离
、风荷载、结构形式等因素。其次,选择带电跨越架还需要考虑具体的环境要求
和安全
因素。例如,带电架不能与树木、建筑物、...
高压线架设需要什么
答:
则架空线对地,对被
跨越
物的
距离
将减小,这也威胁架空线的正常
安全
运行。8、附件安装 紧线后为了防止导线或避雷线因风震而受损坏,弧垂合格后应及时安装附件。附件安装是架线施工中放紧线工序完成之后的最后的一道工序,前道工序如存在质量问题都应在本工序前处理完毕,或在本工序中一起处理完毕。
09结构工程师《电工
安全
技术考核》基础题(九)
答:
五、附加题(结分时参考)1.试分析当电路短路或开路时,欧姆定律是否适用:在短路时R=0,开路时I=0;根据欧姆定律计算公式U=IR,总是得U=0V.这一结果对不对?为什么?2.线路工作票共有哪五种?
跨越架与
铁路、公路及电力线的
安全距离
分别为多少?
35kv
线路带电能搭
跨越架
吗?
答:
安全距离
够就能搭
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
35kv对35kv跨越距离
35kv穿墙套管安全距离
跨越架与线路安全距离
35千伏线路交叉跨越安全距离
35伏高压线安全距离
10kv跨越架搭设规范
电力安规安全距离表1