答:
轻型井点降水的适用条件:(1)黏土、粉质黏土、粉土的地层
;(2)基坑边坡不稳,易产生流土、流砂、管涌等现象;(3)地下水住埋藏小于6.0m,宜用单级真空点井;当大于6.0m时,场地条件有限宜用喷射点井、接力点井;场地紊件允许宜用多级点井。
人工降低地下水位的方法有哪些,
适用范围
如何?
答:
1. 轻型井点:这种方法涉及在基坑四周布置许多直径较小的井点管至含水层内
。井点管上部与总管相连,通过总管和抽水设备,地下水从井点管内被不断抽出,从而将地下水位降至坑底以下。轻型井点适用于渗透系数K在0.1至50m/d之间的土层,其降水深度可达单级3至6米,多级6至12米。2. 喷射井点:当...
轻型井点
降水
适用范围
答:
渗透系数为0.1~50m/d的土层中。轻型井点降水适用范围为渗透系数为0.1~50m/d的土层中,
降水深度为单级井点3~6m,多级井点6~12m
。
轻型井点的
单排布置
适用
于基坑、槽宽度小于6m,且降水深度不超过( )m的...
答:
本题涉及的考点是轻型井点单排布置的适用范围。
轻型井点单排布置适用于基坑、槽宽度小于6m,且降水深度不超过5m的情况
,井点管应布置在地下水的上游一侧,两端延伸长度不宜小于坑、槽的宽度。
使用
轻型井点
降水,地下水位线必须低于多少米
答:
轻型井点降水适用于基坑面积不大,降低水位不深的场合
。该方法降低水位深度一般在3~6米之间,基坑底面至地下水位线的距离在0.5~1.0m若之间。若要求降水深度大于6米,理论上可以采用多级井点系统,但要求基坑四周外需要足够的空间,以便于放坡或挖槽。
什么情况下使用深井降水,什么情况下使用
轻型井点
降水?止水围护必须做吗...
答:
深井降水
适用
于渗透系数大(20-250m3/d),土质为砂类土,地下水丰富,降水深,面积大、时间长的降水工程
应用
。
轻型井点
降水适用于渗透系数为0.1~5.0m/d的土及土中含有大量细砂和粉砂的土,或明沟排水易引起流沙和塌方等情况。
轻型井点
布置
答:
轻型井点
降水一般用于降深不大于6m、渗透系数0.1~10m/d的地层。本案例可以沿基坑边坡上口外沿外1.5~2m
范围
内布置,具体间距,还要提供井径等参数。计算引用半径、基坑总出水量后,满足施工要求即可,并配合合适的泵型。
谁能告诉我
轻型井点
、管井井点、深井
井点的
概念及
应用范围
!
答:
单级
轻型井点
为6米内,多级轻型井点、喷射井点为20米内,深井井点大于15米,管井井点不限深度,电渗井点根据选用的井点确定深度。从土的渗透系数来说,轻型井点、喷射井点
适用
于0.005~20m/d的土,电渗井点适用于小于0.1m/d的土,管井井点、深井井点适用于0.1~200m/d的土。
降水的方法有哪些?其
适用范围
是什么?
答:
但
轻型井点
降水需要较长的降水周期和较大的设备维修管理投入。(3)大型井点降水法:主要是在降水区域内,钻大型井孔,安装滤管及深井水泵,将地下水抽吸上来。大型井点降水因其井管管径大,且每个井孔内安装一台深井水泵,所以降水覆盖区域大(即降水漏斗曲线
范围
大)。多用于建筑物、构筑物的地下降水,...
人工降低地下水位
的适用
条件。
答:
⑴
轻型井点
就是沿基坑四周将许多直径较小的井点管买入蓄水层内,井点管上部与总管连接,通过总管利用抽水设备将地下水从井点管内不断抽出,使原有的地下水位降至坑底以下。此种方法
适用
于土壤的渗透系数K=0.1~50m/d的土层中,降水深度为:单级轻型井点3~6m,多级轻型井点6~12m。 ⑵ 喷射井...