11问答网
所有问题
当前搜索:
连锁能接防火阀动作端子吗
风机执行器
接连锁
怎么接
答:
你给的两根线是有源还是无源的,如果是有源的(启动后有DC24V输出)就直接接16和17;如果是无源的触点的,就要拉DC24V电源过来,电源线任意一根线接16,电源线另一根接触点的一个端子,触点的另一个
端子接
一根线到17,就可以。
70度
防火阀
反馈信号与风机联锁是接同一个接线
端子吗
答:
不可以
,会导致强电进入弱电系统的!最好是防火阀接反馈,联动风机停止设置一个控制模块,输出常开信号进行连锁。
消防 防火阀
六根 接线柱 怎么接!
答:
风阀打开状态下接通(即风阀关闭时断开)的那对
端子接
风机控制箱的风
阀连锁端子
用来做风阀关闭时自动停风机的。需要说明的是:很多不规范的施工都不敷这对线。如果不要求你们做风阀和风机的连锁,就让这对端子空着就行了。
防火阀
是一种常闭型阀门,由控制中心通24V直流电开启或手动开启,在280℃时自动...
消防风机
防火阀
怎么接
答:
防火阀和排烟风机控制回路的连接:利用280°防火阀操作手柄处的限位开关常闭触点串接在排烟风机控制回路中,一旦
防火阀动作
,限位开关常闭触点打开,排烟风机控制回路断开,排烟风机立即停止运行,六个280°防火阀的限位开关常闭触点串接在排烟风机控制回路中,只要其中一个防火阀动作,限位开关常闭触点打开,排...
排烟口
连锁
起风机控制柜需要自动吗
答:
需要
。自动状态是主机联动风机控制柜启动风机同时联动防火阀,排烟口连锁起风机控制柜需要自动,且要同时联动防火阀,防火阀有常开常闭端子联锁启动风机控制柜,熔断开关超过280℃会自动熔断,并关闭风机。排烟口是采用自动或手动开启方式,在建筑物墙面或顶棚上,平时关闭,需要使用时能自动或用手开启,排除...
消防排烟
阀接
什么模块,应该怎么接线
答:
排烟
防火阀
一般用单输入模块。一般这种防火阀直接与排烟机的控制箱连接,阀门关闭后输出触点信号给控制箱即可停风机 接线:取防火阀控制装置反馈常开
端子
(防火阀关闭时短路,打开时短路)与模块相连。
...1.2常开,2,3常闭,控制箱
接防火阀端子
带电,怎么接
答:
排烟
防火阀
是设置在排烟风机的入口处的,按照规范要求的是常开设置,温度超过280°的烟气的时候自动熔断关闭,能直接停止风机,并反馈信号到报警主机,是需要设置输入输出模块的,控制的是打开的常开点,关闭的常闭点的触点就可以了。
70度
防火阀
怎么接线
答:
动作
后通)接输入输出模块的反馈
端子
,提供关阀反馈信号。对于280度
防火阀
,其直接与排烟机的控制箱连接,阀门关闭后输出触点信号给控制箱即可停风机。如果没有直接连接线,则是通过模块完成。这个模块是监视阀门关闭的,阀门关闭后模块将反馈信号传给消防主机,主机打开联动通过逻辑关系即可联动停风机。
消防模块与排烟
阀
执行器怎么接线
答:
消防模块与排烟
阀
执行器接线的方法:从模块出来的24V接执行器1、2端子,第3个
端子接连锁
线,第4个端子不接,第5、6端子接反馈,反馈线接模块。接反馈的时候用万用表量,在打开的时候,不通的接反馈。
70度
防火阀
三根线怎么接啊
答:
无必要设置
防火阀
、在回风管上设置防火阀、送回风均设置防火阀。个人认为如果发生火灾,可由消防控制室直接关停空调,不需要设置防火阀。如果没有控制中心,可以在回风管道上设置防火阀并
连锁
空调主机,回风温度70℃时熔断关闭并关闭空调主机。在送风管道上设置防火阀起不到作用,因为风先通过回风管进入...