通风空调风管损耗规范
通风空调
中矩形
风管
法兰角钢工程量怎么计算,
损耗
是多少?
答:
是固定损耗一般为10%左右,加起来就是25%左右
。这个根据整个工程风管的大小比例来概算的,一般不超过25%,不过对做过的工程的人一般来说实际损耗一般不超过20%。按实际消耗量拆算,通常角钢法兰为5~6%消耗,共板法兰一般增加4~5%点(根据以往工程角钢法兰实际消耗及查共板法兰有关资料得出的消耗)不过...
通风风管的损耗率
有没有国家标准?标准是什么?求大神给一下!
答:
看定额,
金属风管好像是13.8%
。
风管
厚度与尺寸
规范
是什么?
答:
镀锌钢板矩形风管的
规范
厚度为4毫米。根据《
通风
管道技术规程》,普通通风风管和
空调风管
分为低压、中压和高压三类。低压风管的压力低于500帕,中压风管的压力在500到1500帕之间,而高压风管的压力则高于1500帕。风管的厚度与压力及边长有关,具体如下:- 边长≤320毫米:中低压风管厚度为0.5毫米,...
矩形
风管
厚度国家标准是多少 误差又是多少
答:
《通风管道技术规程》规定普通通风风管及空调风管分为三类:低压、中压、高压
,低于500Pa为低压,500-1500为中压,高于1500为高压风管厚度与压力及边长有关边长≤320mm:中低压厚度0.5mm,高压厚度0.75mm320<边长≤630:中低压厚度0.6mm。高压厚度0.75mm630<边长≤1000:中低压厚度0.75mm,高压厚度...
通风风管
厚度是如何规定的?
答:
- 1250<边长≤2000mm的风管:中低压厚度为1mm,高压厚度为1.2mm
。- 2000<边长≤4000mm的风管:中低压厚度为1.2mm,高压厚度按设计要求。3. 风管的制作材料包括复合风管和无机风管。复合风管以Durkduct风管为代表,风管的制作可按截面形状和材质分类。4. 在风管的制作过程中,对于咬口缝、铆钉...
通风空调风管
验收标准
答:
5. 清洁度:风管应在出厂前进行清洁处理,无尘土、油污等杂物,以保证风管内部洁净。6. 绝热性能:风管应具有良好的绝热性能,防止热量损失和冷凝水产生。7. 材料质量:风管的材料应符合规定标准,质量应稳定、可靠,无明显缺陷。以上是
通风空调风管
验收标准的主要方面,验收时应根据具体情况进行检查。
空调风管
最大漏光点数是多少?哪条
规范
规定的?
答:
国家标准《
通风
与空调工程施工质量验收
规范
》GB50243规定。
空调风管
最大漏光点数为每100米16个。空调净化系统风管漏光检测应用于风管系统安装严密性(即漏风量)测试方法。对于风管系统严密性检验的方法有两种:低压系统的风管在制作、安装工艺得到保证的前提下,可采用漏光法检验。
通风
管道国标厚度
规范
有允许误差吗?
答:
综述:中央空调通风管道保温用橡塑保温的话一般都是25mm和30mm厚度。通风管道是工业与民用建筑的通风与空调工程用金属或复合管道,是为了使空气流通,降低有害气体浓度的一种市政基础设施。用途分类:一般有:净化系统送回风管、中央
空调通风管
、工业送排
风通风
管、环保系统吸排风管、矿用抽放瓦斯管、矿用...
通风空调风管
验收标准是什么?
答:
4.
风管
的安装质量符合
规范
要求。风管的安装应符合相关规范和标准,如《
通风空调
工程施工及验收规范》等。风管的安装应牢固可靠,无明显变形、断裂等质量问题。5. 风管的保温和隔热措施符合要求。风管应根据设计要求进行保温和隔热处理,确保热量的传递和损失符合规定标准。保温材料应选择符合要求的材料,...
通风空调风管
验收标准
答:
通风空调风管
验收标准是GB50243-2002:空调机组、风机、净化空调机组、风机过滤机组、空气淋浴房的安装位置应正确,固定牢固,连接严密,偏差应符合有关规定。高效过滤器与风管、风管、设备的连接应密封可靠。清洁空调机组、静压箱、风道及回风口,无积灰。送风口、各种末端装置及与洁净室表面连接的各种管道...