11问答网
所有问题
当前搜索:
通风风管下喷安装规范
通风
管道下方
安装喷
淋头的具体要求,是那个
规范
的那一条。
答:
上述规范均的规定:仓库要装,如果是不能遇水的物品的话用其它灭火方法
,如气体灭火下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:1、大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选...
风管
大于1米2的喷头的
安装规范
是什么?
答:
在
风管
底部自动喷淋头采取:自动喷淋系统未端支管与风管垂直交错,将喷淋头支管加长未端安装堵头安装,自动喷淋系统未端支管与风管平行安装时,将支
管安装
在风管侧面再增加分支管,分支管安装同自动喷淋系统未端支管与风管垂直交错安装方法一致。当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘...
对
风管
加
下喷
2017年
规范
怎样规定
答:
7.2.3 当梁、
通风
管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头;采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。有的风管距墙大概30cm,按施工
规范
大于1.2m的
风管下面
必须设置
下喷
,质监站提出来说根据设计规范,墙边风管1m...
对于有
风管
的地下室喷淋头的布置应注意什么
答:
7.2.2直立型、下垂型标准喷头的溅水盘以下0.45m、其他直立型、下垂型喷头的溅水盘以下0.9m范围内
,如有屋架等间断障碍物或管道时,喷头与邻近障碍物的最小水平距离宜符合表7.2.2的规定(见图7.2.2)。7.2.3当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设...
喷头
安装
指南
答:
下喷
头:有吊顶处除了商铺区,都
安装
快速反应型;无吊顶且
风管
宽大于1200mm时,风管中部需加装下垂型喷头。边喷头安装边喷头:出租商铺的防火玻璃内侧需设横装边墙型喷头,间距2000mm,与玻璃保持500mm距离。型号选择喷头型号选择:厨房高温部位为93°C,其余均为68°C。️安装时间安装时间:上喷在管道试压...
喷淋头上喷
下喷
的
规范
要求
答:
1.直立型喷头安装距楼板顶部距离为
规范
要求为75mm-150mm。2.有吊顶的下垂型喷头
安装喷
头根部应与吊顶平齐,为避免定位不准,可在吊顶龙骨标高确定后再
安装下喷
支管;下喷头与三通之间的短管长度不宜超过150mm。3.边墙型喷头安装离墙距离为50-100mm。4 .无吊顶时设置上喷头;有吊顶时设置下喷头,...
消防新
规范
超过一米二的
通风
管道需要设置上喷吗?
答:
需要设置上喷,增设
下喷
。《自喷规》7.2.3 当梁、
通风
管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(图7.2.3);采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。
排烟管做喷淋有什么
规范
要求
答:
自动喷淋设计
规范
规定,
风管
宽度大约1.2米时,风管处要加装
下喷
。
消防排烟
风管下安装喷
淋离风管高庋是多少
答:
这个根据
规范
要求的是
风管下面
的喷淋头的高度距离风管不超过规范 7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下
安装
的喷头外,直立型、下垂型
标准喷
头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
多大
风管下
加设消防喷淋头
答:
超过1.2米。超过1.2米的
通风管下
设喷头的目的在于大于1.2m的障碍物对喷头的洒水有遮挡,所以为了标高的控制,喷头
安装
在通风管旁边能保证遮挡部分仍在保护范围内。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防风管下喷最新规范
格栅通透率小于70吊顶烟感
喷淋头与风管规范
风管底下的喷头标准做法
风管下喷安装间距
风管下增设喷头规范图集
风通下面安装喷淋有什么规范
格栅通透率小于70吊顶喷淋
风管下方喷淋头安装规范