避雷引下线基础需要做吗
基础防雷
接地做法
答:
基础防雷
接地做法如下:1、
避雷引下线
工艺说明:接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4...
基础防雷
接地如何施工
答:
基础接地体施工要求接地电阻不大于1欧,当实测不满足要求须增设人工接地体,直到满足要求为止
。基础接地引下线等电位均压环/外门窗栏杆接地屋面接闪器/避雷带。一、基础接地桩基接地极施工水平接地极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮...
基础防雷
接地做法 关于基础防雷接地做法
答:
3、在接地装置的建构中,
需要
利用建筑物
基础
圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成环网(主筋小于12的须采用4根主筋),
引下线
与环网焊成一体。4、接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处敲净后,做防腐处理。5、基...
建筑物
防雷基础
接地的做法,请教各位!
答:
很简单,你说的
防雷引下线
是建筑物或者构筑物顶端(外露)的
避雷线要
有两根跟结构物内的钢筋网连接(焊接),而不是跟承台或者
基础
部位的钢筋连接。因为结构物内的钢筋,不管是基础桩柱,还是承台,都是钢筋网想链接的。如果你说的承台跟上面的墩柱或者结构物没有钢筋链接,那么你在绑扎承台钢筋网的...
工程
避雷引下线
是每层都做,还是只做一次就好?(谁还能给我一份资料表...
答:
每层都做
但你可以根据你的预算简单点 一根主线上去 分支做每层 主线的大小要选合适喽
基础
等电位、接地、
避雷引下线需要做
什么资料
答:
基础
的电气资料应该
做避雷
接地、等电位连接、电缆保护管的安装。如果避雷接地和等电位连接共同使用一个接地极,可以做到一块。以上三个分项的资料分别作其检验批验收和隐蔽资料,还有其材料的报验资料。
防雷
设计中
要
不要设专设
避雷引下线
?有的审图公司有的没说 怎么办_百度...
答:
新的防雷规范确实提到专设
避雷引下线
的内容,但也提到了利用柱内主筋做避雷引下线。我们专业几个人讨论的结果是,无法利用柱内主筋的就用避雷专设引下线。但是很多院和审图公司对规范的理解不一样,有的死板的认为
一定要
设专设引下线,有的认为利用柱内主筋即可。但是审图的公司回复意见我们不能拒之...
地下室
需要做避雷引下线吗
答:
利用深
基础做
接地体时,墙内钢筋可靠电气连接,代替了
避雷引下线
。
房屋
防雷
接地怎么做
答:
房屋
防雷
接地怎么做 1、为了避免被雷电直接击中,一般都
需要
使用
避雷
针。一般情况下,避雷针应该安装在房屋屋顶上,并且需要把
引下线
沿着房屋墙壁进行敷设。2、避雷针并不需要全部都是使用金属导体,下面支撑的部位也可以选择使用木杆,而引下线则可以使用截面为6毫米到10毫米之间的导线,并且需要沿着木杆...
房建资料中①接地装置安装 ②
避雷引下线
③建筑物等电位联结
答:
然后建筑外金属窗安装时又有个铜排线连接到那里。一般
基础
施工的时候,接地装置安装和
避雷引下线
是需要报验的,然后每层都
需要做
个避雷引下线。在承台钢筋绑扎好后就可以报验了,或者同钢筋安装报验一起报验也是可以的。建筑物等电位联结就在主体装修按层数安装后报验。