避雷针与接地线之间要
(2017年考题)防雷
接地
系统
避雷针与
引下
线之间
的连接方式应采用...
答:
(4)避雷针(带)与引下线之间的连接应采用焊接或热剂焊(放热焊接)
。(5)避雷针(带)的引下线及接地装置使用的紧固件均应使用镀锌制品。当采用没有镀锌的地脚螺栓时应采取防腐措施。(6)装有避雷针的金属筒体,当其厚度不小于4mm时,可作避雷针的引下线。筒体底部应至少有2处与接地体对...
自建房家用电埋设
接地线
的接地点与
避雷针
的接地装置点至少要间隔多远...
答:
如果是自建房本身的外部防雷装置(避雷针)的接地装置和房屋本身的供电接地(PE)在一栋建筑内;
防雷装置的接地应与电气和电子系统等接地共用接地装置
,还应设有防感应雷措施。注:民用房是三类防雷建筑,应按三类防雷建筑进行防雷。除非另有要求(使用性质改变)依据:中华人民共和国国家标准 GB50057-2010...
避雷针与接地
体
之间
的引线应用什么材料什么规格?
答:
(2)引下线应沿建筑物外墙敷设,并应避免弯曲,经最短途径接地
。 (3)采用多条引下线时,为了便于接地电阻和检查引下线、接地线的连接情况,宜在各引下线距地面高约1.8m处设断接卡。 (4)采用多条引下线时,第一类防雷建筑物和第二类防雷建筑物至少应有两条引下线,其间距离分别不得大于12m...
请问:在雷雨天应离高压线
和避雷针
最少的距离是多少?
答:
20米内
。在雷雨天,不要走近高压电杆、铁塔、避雷针的接地导线周围20米内,当遇到高压线断落时,周围10米之内,禁止人员进入;若已经在10米范围之内,应单足或并足跳出危险区。不要走,跨步会形成电压差,被击倒。35~110kV线路通过居民区不小于7米,35~110kV线路通过非居民区不小于6米,35~110kV线...
避雷针
设在配电装置构架上,
针与
主接地网地下连接点到变压器
接地线
主接地...
答:
这个单独设置的避雷针引下线,按要求,
要离电力接地网3m远单独接地
。你这避雷针设在配电装置构架上,单独接地那就没意义了,你这就可以避雷针-配电装置构架-接地极。就可以了。
避雷针接地线
要求
答:
1、要高于保护设备。2、接地良好。3、出线时要承受大电流。它的保护面积是避雷针下的45至60°伞状区域。而它越高保护的面积会越大,所以在安装避雷针时,要注意
避雷针和
被保护物体的距离要大于5米,因
避雷针与
引下线能穿透2到3M的空气中。4、避雷针
要接地
,可以用40*5的扁钢或直径12mm以上的圆钢...
避雷针接地线
要求?顶避雷针怎么安装?
答:
避雷针
接地线
要求 要高于保护设备。接地良好。出线时要承受大电流。它的保护面积是避雷针下的45至60°伞状区域。而它越高保护的面积会越大,所以在安装避雷针时,要注意
避雷针和
被保护物体的距离要大于5米,因
避雷针与
引下线能穿透2到3M的空气中。顶避雷针怎么安装 1、顶避雷针避雷针安装 把...
其他
接地
体与独立
避雷针
的接地体
之间
中心距不
应该
()3m
答:
其他
接地
体与独立
避雷针
的接地体
之间
中心距不
应该
(小于)3m。其他接地体:埋地的金属管线 国家规范中: 独立避雷针引下线与附近的金属管路地上距离一定要大于等于3m。 (建筑物防雷设计规范(GB50057-94)俩地网之间的距离记得旧规范是16m,新规范是12m(请核准)...
家庭
接地线和避雷针
地线可以连接吗?
答:
楼房的
避雷针地线
不可以和家里挿坐的地线连接在一起,因为这是两种性质不同的接地。
接地
质量好坏,甚至接地与否并不影响电器的正常工作。做为家庭里的接地,其主要目的就是保护人身安全。既然要保护人的安,就要让地线始终保持在零电位。而防雷接地是一较为特殊的接地形式,它只有在建筑物被雷击到时才能...
请问:在雷雨天应离高压线
和避雷针
最少的距离是多少?
答:
在雷雨天,不要走近高压电杆、铁塔、
避雷针
的
接地
导线周围20米内。当遇到高压线断落时,周围10米之内,禁止人员进入;若已经在10米范围之内,应单足或并足跳出危险区。不要走跨步,会形成电压差被击倒;暴雨期间尽量不要外出,尽可能绕过积水严重地段,如果必须要蹚水通过,一定要随时观察所通过的路段附近...