答:
5、
变压器
高压侧套管必须加装高压绝缘护罩。6、配变台架上层高压刀闸动触头应朝向配变低压侧,隔离刀刃分闸时应使静触头带电,各相隔离刀闸之间相间距离不应小于0.5m。7、跌落式熔断器安装时与杆塔保持10-15oC的倾斜度,公路边的配变台架高压侧跌落式开关应朝向公路一侧。8、综合
配电
箱安装在配变台...
农村
配电变压器
台
台区
引落线
答:
高压引落线必须与抱箍、掌铁、电杆以及变压器外壳保持至少200mm的安全距离,这样可以防止电击和短路的风险。高压引落线之间的间距在引线连接处应不少于300mm,确保电气隔离。对于低压引落线,它们之间的间距以及与其他物体的距离,如建筑物或设备,应至少保持150mm,以防止干扰和安全隐患。总的来说,农村
配电
...
本
台区
是什么情况
答:
2台区营销管理应以管理规范化为前提,以台区责任制为基础,以精细化为取向,以实现机制创新、企业增效的经营管理目标。3台区营销管理考核范围为公变台区总表至其供电范围内的各电力客户侧电能表之间。
变压器台区
总表为供电量考核表,电力客户贸易结算用电能表为售电量考核表。根据管理需要,各供电营业所可以...
变压器
正装与侧装区别
答:
高压侧熔丝对于配变容量在100KVA及以下者,按额定电流的2~3倍选择;100KVA以上者,按其额定电流的1.5~2倍选择。低压侧保险片按其额定电流选择。
配电变压器
台架上各设备的安装和电气距离必须符合规程要求。应按设备定级标准要求达到一类设备。
电力
台区
是什么
答:
在电力系统中,台区是指(一台)
变压器
的供电范围或区域。它是电力经济运行管理的名词。还有就是在特定语句中是一区域地名。为了创新营销管理机制,统一和规范基层供电营业所
配电台区
营销管理行为,全面推行台区营销精细化管理,提高公司经营效益。省公司在总结现有台区管理经验的基础上,经过认真调查研究,特...
农网建设10kV
配电变压器
的选用及安装分析论文
答:
本人根据参加农网改造的实践和参考有关电力技术规程,对变压器的安装提出以下几点看法,以供参考。 一、10kV
配电变压器台区
的定位 农村配电变压器的台区应按“小容量,密布点,短半径”的原则来建设改造。变压器应尽可能安装在负荷中心或重要负荷附近,同时还应尽量避开车辆、行人较多的场所,且便于更换和检修设备的地方。
配电变压器
安装位置怎样选择?
答:
(1)配变
台区
位置选择的总体原则。尽量靠近负荷中心;尽量靠近电源侧;进出线方便;尽量避开污秽源或设在污秽源的上风侧;尽量避开振动、潮湿、高温及有易燃易爆危险的场所;设备运输方便;具有扩建和发展的余地。总之,
配电变压器
安装位置的选择,关系到保证低压电压质量、减少线损、安全运行、降低工程投资、
施工
...
变压器台区配电
箱所有的孔、洞是否需要封堵
答:
没有必要的孔洞,能不开的就不要去开,能封堵的就全部封堵,穿了电缆进出
变压器
和
配电
柜的,穿好护套胶垫,做好封堵,或者通过电缆桥架或者进出线孔洞进去,只要封堵了,多少能起到隔挡的作用。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)...
电力
台区
是什么
答:
电力台区一般指的是一个特定的供电区域,也称为
配电台区
或者
变压器台区
。在这个区域内,电能从高压输电线路经过降压处理后,通过配电网络供给用户。电力台区是电力系统中的一个重要环节,其主要设备包括变压器、配电盘、开关柜等。它的主要功能是对电力进行分配和控制,确保该区域内的电力供应稳定和安全。电力...
什么是低压
台区
?
答:
某台变压器低压供电的区域 低压,就是我们常说的380V系统;台,又称之为变台,就是我们所说的变压器,在这里指
配电变压器
,是10KV、0.4KV系统的;区,就是区域。所以低压
台区
就是指某台变压器低压供电的区域。划分低压台区,是为了用电管理的需要,在人员分工,设备维护、电量计算,线损统计等方面管理...