11问答网
所有问题
当前搜索:
配电室低压联络柜倒闸过程视频
10KV
配电
系统的
倒闸
操作程序
答:
10KV
配电
系统
倒闸
操作如下 1、 高压倒闸操作,必须根据值班调度人员以及值班负责人的必须命令,受令人复诵无误后才能执行。2、 倒闸操作前,必须填写操作票,根据接线图填写项目、顺序。3、 倒闸操作必须有两人进行,一人操作,一人监护,其中对设备熟悉者,技术水平高者,进行操作。4、 停电拉闸操作顺序依次...
求高
配电房倒闸
操作票,一台高压进线柜,3台变压器(各带一台进线柜,馈 ...
答:
1、拉开电容柜某某开关 2、拉开馈线柜某某开关 3、拉开#1变压器柜某某开关 4、拉开
联络柜
00开关 5、拉开#2变压器柜某某开关 6、拉开#2馈线柜某某开关 7、拉开#3变压器柜某某开关 8、取下电容柜某某开关合闸保险 9、拉开电容柜-3刀闸 10、检查电容柜-3刀闸确已拉开 11、拉开电容柜-1刀闸 12、...
低压配电柜
的保养方法
答:
低压配电柜
的保养方法:1、实行分段保养,先保养保安负荷段。保养电容柜时,应先断开电容器总开关,用10毫米以上的导线把电容器逐个对地放电,然后检查接触器, 电容器接线螺丝,接地装置是否良好,检查电容器有无胀肚现象,并用吸尘器清洁柜内灰尘。2、停保安负荷电,若负荷照常供市电,断开供保安负荷市电...
高压
配电柜
中
联络柜
的作用?谢谢
答:
和
低压联络柜
的作用一样,主要是实现两条回路的互相连接功能,以保证供电的可靠性和紧急供电,fg1、一个供电回路有两条电源进线,其中一条停电或者故障了,那么如果不设高压联络柜,那么由这条电源进线所供的负载在停电或故障期间就无法供电,只能待供电恢复正常后才能供电,而有了高压联络柜之后,就可...
10kv双母线电源
配电室
停送电操作
答:
二、 事故处理的一般
步骤
1.详细记录事故时间、光字、掉牌及有关负荷情况; 2.向主管领导和部门汇报; 3.判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4.根据检查、试验情况,按调度指令恢复送电; 5.详细记录事故处理经过。 三、 编制各类事故处理预案的提纲 1.人身伤亡事故处理预案 1.1人身触电事故...
配电室倒闸
操作
步骤
答:
配电室倒闸
操作
步骤
如下:1、值班负责人发布操作任务,操作人接受并复诵无误。2、操作员检查模拟板并填写操作票。3、检查员检查票证,发现错误应由操作员补正。4、监护人、操作人到达具体设备操作地点后,首先根据操作任务进行操作前的核对,核对设备名称、编号、间隔位置及设备实际情况是否与操作任务相符。...
配电室倒闸联络柜
pt柜出线柜这些需要断开吗?
答:
pt开关
柜
正常情况不能断开。在有负载的情况下,一般隔离开关不要直接断开,应该先断开断路器,再断开隔离开关。在高压开关柜里,隔离手车看你是哪个了,如果是进线的隔离手车,位于进线断路器上端的,不允许直接断开,而且高压柜在设计时就要求进线开关不断开,进线隔离手车就不能摇出。
高压
柜
的柜号怎么区分啊?
答:
其实就是一个代码,这个代码可以根据设计者习惯来选定,也可以根据外接电缆编号或该开关
柜
在整个系统中的地理位置。
配电室
高压柜的编号方法,包括35KV字头为3, 10KV字头为2, 0.4kv字头为4等编号标准,此代码根据设计者习惯来选定,或根据外接电缆编号或该开关柜在整个系统中的地理位置设定。1,35KV字头...
请科班出身电工能详细说明
联络柜
如何
倒闸
?
答:
因为隔离开关禁止带负荷操作,所以
倒闸
操作必须严格遵守以下顺序:①合闸送电时先合隔离开关,后合断路器。②拉闸断电时先拉断路器,后拉隔离开关。
高压室,两个变压器的
低压
侧,有分段
联络柜
,现状是并列运行,现如只用一台...
答:
两台变压器在并列运行,现如只用一台变压器,只要停掉其中一台变压器即可。方法是:先停要退出运行变压器的
低压
侧主开关,然后停高压侧主开关。两台变压器的主开关和
联络柜
的分段开关,不需要采用三锁两钥匙加以限制。
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
低压联络柜倒闸怎么倒
10kv高压倒闸全过程图
低压联络柜切换视频教程
联络柜的三个基本使用方法
两台变压器与联络柜连接
联络柜可以带电合闸吗
联络柜的使用方法图片
低压联络柜的基本配置
配电室低压联络柜总不定时跳闸