答:
一般
双电源
供电,都有一路是主线路(正常情况下都是使用它供电),只有在主线路出现问题或者线路进行维修才需要将主线路断开,使用另一路电源供电,这时候才进行
倒闸
操作的。
高压
双电源倒闸
操作。主电停用,改备电供电。如何倒闸操作?
答:
高压双电源的倒闸操作方法可以参考如下方法进行:1.按照该变电所的一次系统的模拟图,填写倒闸操作票
。2.填好操作票以后,送交有关领导签字认可。3.
倒闸操作必须由两人以上人员共同完成
。4.操作方法可以大致分为:先断开主电所有负荷;再按先电源,后负荷的方式一步一步的操作即可!总之一句话就是,一...
高压
双电源倒闸
操作?
答:
1.高压双电源用户,作倒闸操作,
必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸
。2.倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。3.发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。4.两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。5.倒...
10kv
双电源
操作规范
答:
根据我国有关设计规程,Ⅰ、Ⅱ类负荷应当采用
双电源
供电。其中Ⅰ负荷失去电源时可能造成设备及人身事故,Ⅱ负荷失去电源时,会造成设备事故。Ⅰ类负荷的双电源应当设置自动互投,一侧电源消失即立即投入备用电源并跳开工作电源;Ⅱ类负荷的双电源可以手动投入或遥控手动投入。
高压
双电源倒闸
操作?
答:
几千瓦的小功率转换,用手工操作,只需要一个简单的双掷胶盖闸刀即可。双掷胶盖闸刀的上面三个点接外来电源。中间三个点接用电器。下面三个点接自备电源(应急电源)。大功率的
双电源
供电的转换过程,不适合手动操作,应采用继电器(交流接触器)。
35kv变10KV变电站
双电源
一主一备,现需要
倒闸
操作,在拉各个支路的高压开...
答:
问题不全,在变电站
倒闸
操作时,合闸时——首先,在检查断路器确已断开后,先合隔离开关,再合断路器;分闸时相反---先拉开断路器,检查断路器确已分开,再拉开隔离开关。
这种
双电源
人工
倒闸
怎么操作?
答:
这是
双电源
切换装置,手动切换应该是将右侧的钮上下推,电流大一点的还可能要用专用的手柄插上加力。不同厂家的产品操作也有不同,一般上面都有标注使用方法或图片。
配电室倒闸
操作流程
答:
具体操作流程如下:1、送电前必须先投入该开关的保护装置,没有保护或不能跳闸的开关不准送电。2、设备检修后送电,必须先确认开关状态。当开关从实验位置推至合闸位置前,祥泰电气提示必须确认开关处于分
闸
状态,接地刀闸处于分离位置,开关所带负荷已经分离。3、开关分闸操作必须先断开断路器,将开关摇...
配电室倒闸
操作步骤
答:
配电室倒闸
操作步骤如下:1、值班负责人发布操作任务,操作人接受并复诵无误。2、操作员检查模拟板并填写操作票。3、检查员检查票证,发现错误应由操作员补正。4、监护人、操作人到达具体设备操作地点后,首先根据操作任务进行操作前的核对,核对设备名称、编号、间隔位置及设备实际情况是否与操作任务相符。...
为什么不受供电部门调度的
双电源
用电单位,严格并路
倒闸
倒路时先停常 ...
答:
这是为了防止两个独立的供电系统发生并列运行。如果先合备用
电源
,后停常用电源,在
倒闸
过程中会有一段时间让两个独立的电源并列运行,此时不仅会造成系统故障时的短路电流大幅度增加,而且还会出现系统环流和系统运行潮流暂时改变等问题