配电室指示灯怎么接线
应急照明和疏散
指示
各穿几根线都什么线,(零线几根火线几根控制线几...
答:
应急照明和疏散指示有多种多样接线方式,不一而定。
常见的应急照明有:三线的带消防控制模块的:火零地各一根;四线的带消防控制模块的(箱内控制的
):
浮充线(火)、电源线(火)、零线、接地线
。五线的带消防控制模块的(就地开关控制的):浮充线(火)、电源线(火)、主触点线(火)、零线、...
高压开关柜分合闸
指示灯
答:
我明白你的意思,你去取下熔丝然后再更换
指示灯
,那样更安全。一般没有空开的高压柜需要在直流系统上工作都是,取下熔丝或是直接断开直流屏DC220的出线。当然你直接断开直流屏DC220的出线,那么整个
配电室
的柜子都失去了系统保护。取了开关有影响吗?这个有看你高压柜的配置,为什么这么说呢,高压柜上都...
请问关于地下室变
配电室
的照明问题?
答:
根据民规13.8.6,
配电室
备用照明照度不低于正常照明照度,时间大于180分钟。根据民规13.8.5第1条,备用照明转换时间不大于5s。综上,我认为需要双电源,而且如果发电机为第二电源,还需要设置蓄电池(转换时间的问题)。
供电
指示灯
和送电指示灯的区别
答:
供电
指示灯
一般安装在
配电室
、变电站等电力设施的控制面板上,用于提醒工作人员系统供电是否正常,送电指示灯一般安装在电气设备的控制面板上,用于提醒工作人员设备是否在正常送电。
我有一个
配电室
没有地线想自己做一条
怎么
做
答:
1、送电:(大厦供电中断,需迅速恢复供电)①查清是外部输电线路故障,还是内部
配电
线路故障。外部故障:变压器无工作(无响声,显示屏无显示);内部故障:变压器工作正常(有响声,显示屏显示温度,风扇运转
指示灯
亮)。②外部线路故障停电,与供电部门联系后,等待恢复送电。③内部线路故障停电,迅速查明故障...
空气开关上的
指示灯
是干什么用的?
答:
同意楼上说的,现在不但是开关,还有保险都有这种功能,当正常使用的时候没有
指示
或者指示为绿色,当事故的时候,比如短路跳闸了,过载掉电的时候给出指示,想想看,如果
配电室
有上百个这样的开关,而你根本不知道用到哪个部门的,当那个部门找到你时,你去配电室时,有N多个开关,你得一个一个地查是...
应急
灯怎么
安装?
答:
一般
接线
方式是一根火线经开关后接电子整流器电源侧L,零线接电子整流器电源侧N,电子整流器出线侧接灯两极 ,按整流器上的接线图接。这一路作为一般照明。还一路火线不经开关直接接应急模块电源侧L,零线接N。(注意牌子是否适用,接的时候要停电,不然,有可能会烧;还有一点,要先接电池,否则无...
低压
配电室
配电柜的
指示灯
为什么在别的柜子有设备运行时无电自亮...
答:
那要看线路图,如果有感应电的话就说明原理不太合理,不影响正常使用!
配电室
高压柜
指示灯
有一个不亮,但低压柜显示三相都有电压是
怎么
...
答:
应该是
指示灯
坏了。平时可以不用开。检查的时候打开就行。这个故障很常见
配电室
规范要求
答:
4.2.2 当高、低压设备设在同一室时,且二者有一侧柜顶有裸露的母线,二者之间的净距不应小于2m。4.2.3 遮护物和外罩应采取固定措施,并应具有足够的稳定性和耐久性。5、变
配电室
的应急照明 -- 电工技术之家5.1 应急照明灯具和疏散
指示
标志灯的备用充电电源的放电时间不低于20min。5.2 应急照明灯具宜设置在墙面的...