答:
配电房建筑设计需遵循的规范主要包括:
电气安全规范、建筑设计规范、防火规范及环境保护规范
。一、电气安全规范 配电房作为电力系统的核心部分,电气安全是设计首要考虑的因素。建筑设计中,需确保配电房
有适当的电气隔离和安全防护措施
,防止触电事故发生。此外,配电房的位置应远离易燃易爆物品,且应有足够的...
配电室有什么
设计标准
答:
1、第6.2.1条
高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗
。配电室临街的一面不宜开窗。2、第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、第6.2.3条 配电所各房间经常开启的...
农村
配电房
的地基上可以盖房用吗
答:
1、我国目前对设备与建筑物之间的距离有一定要求。
比如一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上
;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。2、
为了隔音
一般要把变压器放在配电室或者地下室。主要是变压器有嗡嗡声,夜间会吵,...
配电室
与住宅安全距离是多少?
答:
1、一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,
要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上
。2、
为了隔音
一般要把变压器放在配电室或者地下室。主要是变压器有嗡嗡声,夜间会吵,尤其是负荷大时会响得厉害。 电流可以产生磁场,长期在磁场中一定有影响的。3、...
小区
配电房
的安全距离是多少
答:
2. 在我国,不同电压等级的变电站与建筑物之间的距离要求各有不同。一般而言,
10KV至35KV的变电站,要求其正面距离居民住宅不应少于12米
,侧面距离不少于8米;而对于35KV以上的变电站,正面距离应不少于15米,侧面距离不少于12米;箱式变电站则要求与居民住宅保持至少5米的距离。3. 配电房产生的电磁...
配电房
与民房安全距离是多少?
答:
安全距离为5米以上。根据《建筑设计
防火规范
》(GBJ16-87)、《10kv及以下变电所设计规范》(GB 50053—94)和根据《3-110kv高压配电装置设计规范》(GB50062-92),民用建筑与变配电室的标准距离为5米,防火要求为6米。配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配...
配电房
对居住有影响吗?
答:
我国目前对设备与建筑物之间的距离有一定要求。比如一般10KV35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,
要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上
;箱式变电站距居民住宅5米以上。
为了隔音
一般要把变压器放在配电室或者地下室。主要是变压器有嗡嗡声,夜间会吵,尤其是负荷...
请问
配电房
土建设计
有哪些要求
答:
配电房建筑
设计需遵循哪些规范建造工厂变
配电所
的一般
要求
工厂变配电所的位置应根据以下要求综合选择所址要求接近用电负荷中心,通常是用电量较大的车间;要考虑线路进、出方便,以便架设线路和敷设电缆;变配电所要设在离电源较近的地方(如在架空线附件);要避免有腐蚀性气体和强烈震动以及粉尘较多的...
配电房建筑
设计规范是怎样的?
答:
1配变电所位置的选择,应符合下列
要求
:1)宜接近用电负荷中心;2)应方便进出线;3)应方便设备吊装运输;4)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;装有可燃油电气设备的变
配电室
,不应设在人员密集场所的正
上方
、正下方、贴邻和疏散出口的两旁;5)当配变电所的正...
配电房
与
建筑
间隔距离应为多少米?
答:
35的距离处设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠措施者也必须停电。
长度大于7m的配电室应设两个出口
,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。