一级
配电房标准尺寸
答:
1、总配电室(房)应设在靠近电源的区域,配电柜正面的操作通道宽度,
单列布置或双列背对背布置不小于1500mm,双列面对面布置不小于2000mm
。2、配电柜后面的维护通道宽度‘单列布置或双列面对面布置不小于800mm,双列背对背布置不小于1500面膜,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少200mm。
临时
配电房
设计
规范要求
有哪些
答:
1、配电屏(盘)正面的操作通道宽度,单列布置不小于1.5m,双列布置不小于2m
;2、配电屏(盘)后面的维护通道宽度不小于0.8m;(个别地点有建筑物结构凸出的部分,则此点通道宽度可不小于0.6m);3、配电屏(盘)侧面的维护通道宽度不小于1m;4、
配电室的天棚距地面不低于3m
;5、在配电室内设值班...
配电房
设计
尺寸大小
有
规范
吗?
答:
首先根据各用电设备计算用电量,得出需要多大的变压器几台,并确定供电方式。一般各楼层的
配电
间只要放两组低压柜。但是总配电间又叫变压器室要按供电局设计。变电站(变压器、高低压柜)250~300平方米,各楼层配电间5-6平方米即可。这是我所做项目的情况。
求助:高低压
配电房
层高设计
规范
为多少
答:
配电室3.4米,足够,一般为2米的配电柜
。做就超过静电地板。 但是,发电机房,发电机容量150KW净高不小于3.5米的净高200KW 400KW明确的高度为4米-4.3米; 500KW1000KW清晰的高度-54.3米的米; 1200KW2000KW净高4.8米-5.5米
住宅
配电房
设计
规范要求
是什么
答:
1高层建筑电气竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.80m;2高层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.60m;多层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.35m;3电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,...
办公楼
配电
间的
标准尺寸
答:
配电室
是没有
标准
的规格
尺寸
的。根据在设计图纸的时候,综合用电情况,合理布局配电室结构。高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街的一面不宜开窗。长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时...
配电房
设计
规范要求
答:
1、高压
配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、
配电所
各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、...
地下10kV变
配电室
(电缆上进上出,走电缆桥架)对房屋净高有什么
要求
?万 ...
答:
1.《民用建筑电气设计
规范
》中第四章第六节10(6)kV配电装置中4.6.3屋内配电装置距顶板的距离不宜小于0.8m。(一般来说低压配电屏2.2m+0.8m=3m)2. 根据《工业与民用配电设计手册》第三章35-10kV变
配电所
第二节变配电所的布置中第5点第8小点里的第三点规定
配电室
为电缆进出线时,其高度为...
配电房
的
大小
如何设计
答:
面积在90~120平米之间,因受柱子及
配电房
的不规则,面积稍有波动。配电房又叫
配电所
,在国家
标准
里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。配电所与变电所的区别在于,配电房(配电所)无变压器,而变电所有变压器。配电房是大厦供电系统的关键部位,...
配电房
设计
尺寸
考虑点
答:
配电房
设计
尺寸
没有特别的
要求
,只要从以下几个方面考虑一般就没有什么问题方便布线进房间的总电缆是否能进来,出房间的电缆是否能通过,房间内部是否有合适的走线槽之类的。设备固定放置配电产品和周边设备是否能有位置固定放置,比如配电柜、UPS、电池架、空调之类的。设备
大小配电
柜和UPS大小取决于总功率大小...