11问答网
所有问题
当前搜索:
配电柜接地接地电阻过大会怎样
电力系统中
接地电阻过大会
有什么影响
答:
由于系统发生相间或接地故障时会产生很大短路电流
,如果系统中性点接地会有很大的接地电流通过接地电阻导向大地。如果接地电阻过大根据欧姆定律U=RI,所以接地点电压很高,会如果此时有人经过,会完成夸步电压
工地二级
配电箱的接地电阻
大于10欧会不会跳闸?
答:
配电箱的接地线接地电阻值大于10欧。
当设备发生漏电时也不会影响漏电开关动作跳闸的
。
对地绝缘
电阻
是越大越好,还是越小好
答:
接地电阻过大根据欧姆定律U=RI,所以接地点电压很高,如果此时有人经过,
会完成夸步电压
。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比...
零线
接地
的阻值大了
会怎么
样
答:
2、如果是“保护接地线”,
“接地的阻值大了”会使(漏电时,接地漏电电流减小)保护性能变劣
。一般地线的截面积较小,只用作保护,不能用作正常工作。同时,在实际中,大多数的地线接地都不是很良好,所以把地线当作零线使用时有可能发现电压不足。零线是在电源变压器端接地的. 地线是就近接地的。...
配电箱电阻
大于5欧正常吗?
答:
一般情况下,
配电箱的电阻
应该是接近零的,因为配电箱是用来分配电能的设备,需要保证电流的畅通和安全。如果配电箱的电阻大于5欧,可能存在以下问题:1. 导线接触不良:配电箱中的导线接触不良会导致电流通过时产生较大的电阻,这可能是由于松动、腐蚀或断开等问题引起的。2. 绝缘故障:配电箱中的绝缘...
防雷
接地电阻过大会怎么
样?
答:
如果防雷
接地电阻过大
,雷电会选择接地电阻最小的导体通过,那么避雷设施就形同虚设,雷击会打到其他电阻小的物体上。
接地电阻
为什么不能
过大
?一般规定是多少?
答:
降低雷电过电压的幅值,如果
接地电阻过大
,就会使雷电流流过之后产生的电压过高,反击导线。实践证明,杆塔的接地电阻越大,反击的机率就越高,因此接地电阻不能过大。架空输电线路,在雷雨干燥情况下,每基接地网的工频接地电阻值规定为:平地一般不大于15Ω;山地小于30Ω。
工厂生产设备
接地
阻值
过大会
造成什么后果
答:
工厂生产设备接地阻值过大,如果设备绝缘击穿会导致设备外壳长期带有危险电压。因为
接地电阻过大
,发生单相短路时,此时短路电流不一定能使线路上的保护装置动作,这样就会使设备外壳长期带电,如果人触摸到这样的带电设备,就会有触电的危险。你的问题是没有搞清楚接地线的作用。当设备外壳带电时,外壳和...
100kva变压器
接地电阻
4O欧姆对用电有什么影啊?
答:
保证中点不偏移,从而稳定了三相电压。如果
接地电阻
较大,三相功率不平衡时,中性点电位偏移,远离零电位,必然会导致三相电压变化,出现电压高低相差很多的现象,直接影响负载的运行。当接地系统中接有继电保护,接地电阻值太大还会影响保护误报。
接地电阻过大会
导致浪涌保护器烧掉吗?
答:
接地电阻过大不会导致浪涌保护器烧掉。根据查询相关公开信息显示,
接地电阻过大会
导致浪涌保护器失效,不会直接烧毁,为了保证浪涌保护器的正常工作,需要合理控制接地电阻,降低接地电阻,从而减小接口电压的波动范围,保护电路中的其他元件不受到过电压的影响。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电盘接地电阻多少
零线和地线有电压是什么原因
配电柜没有接地线有什么隐患
零线和地线的允许电压
配电柜接地电阻
配电柜接地电阻是多少
配电柜接地电阻测量
高压配电柜接地电阻多少正常
配电箱接地电阻不得大于多少