配电箱接地线接在哪
三级
配电箱
是否需要
接地线
?
答:
没有规定三级
配电箱
需要
接地
,但规定了需要接零。《施工现场临时用电安全技术规范》中规定“施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置”。施工现场虽然改TN-C为TN-S后,提高了供电安全,但由于仍然存在着保护灵敏度有限问题,对于大容量设备的碰壳故障不能迅速...
接地
能与
配电箱
的电源
地线连接
吗?
答:
特别是对于安装了总漏电保护开关之后的线路。另外,在不同的供电系统中,有不同解读。TT系统与TN系统不同,在TN-C,TN-C-S系统中,变压器接地和
配电箱接地线
是绝对不能连在一起的。总之,这是一个规范性极强的问题,专业的事情应该交给专业的人来处理,具体情况具体分析。
TN-S系统中,用电设备外壳是否需要
接地
?
答:
国家规定在TN--S系统中。。中性线,和保护线是要严格分开的,施工临时用电,就是采取这样的系统还要求用三相五芯线进行配线 建筑施工的临时用电是采用三极配电,两极保护系统,电源进总
开关箱
,设一台总断路器.和一台总漏电保护器,在总开关箱处做临时接地体引出
接地线
,电源出总开关箱,在进分
配电箱
,...
双p开关下端口接上电线推上开关零线就有电。下端口不接上线推上开关零线...
答:
开关前端零线故障。火线经负载使零线带电。
对
接地线
的安装有哪些要求?
答:
相关知识:1、接地装置的
连接
应可靠,
接地线
应为整根或采用焊接。接地体与接地干线的连接应留有测定接地电阻的断开点,此点采用螺旋连接。2、接地线的焊接应采用搭接焊,其搭接长度;偏钢应为宽度的两倍,应有三个领边施焊;圆钢塔接长度为直径的六倍,应在二侧面施焊。3、无条件焊接的场所,可考虑...
从
配电箱
出来的
线在
开关之间怎么接?是每一个开关都要从配电箱给电吗...
答:
另外一根略细的线芯要与用电设备的外壳金属部分相连(这是一种保护接地,防止外壳漏电威胁人身安全)另一端要与
接地线
相连,同时还要确保其与接地线可靠
连接
。要是单相用电设备则只需用一根两芯的电缆分别将
配电箱
汇流排上任意一相相线和电源的总零线分别与开关电源进线端接线孔相连即可。另外如果这个...
两台电焊机外壳
接地
能共用吗
答:
不可以。焊机外壳必须分别独立安全
接地
。否则其中一台焊机碰壳漏电,两个焊机的焊接人员全部触电。
变压器接地线能否和
配电箱接地线连接
答:
但是在实际中,他们不能接在一起,他们分别是各自接地的。所以最好他们的接地线不要接在一起。
变压器接地可以和
配电箱接地线
连在一起吗?
答:
特别是对于安装了总漏电保护开关之后的线路。另外,在不同的供电系统中,有不同解读。TT系统与TN系统不同,在TN-C,TN-C-S系统中,变压器接地和
配电箱接地线
是绝对不能连在一起的。总之,这是一个规范性极强的问题,专业的事情应该交给专业的人来处理,具体情况具体分析。