配电箱接地铜排宽度和厚度
弱电机房铜牌怎么做?
答:
另一种是防雷接地,
铜排厚度在3毫米左右,宽在3公分左右
,铺设时,宽度为立面,厚度冲地面,离地5公分,用绝缘材料固定,连接网络机柜,到室外接接地,这种材料,购买时,最好是一根的,连接时打孔用螺丝固定,镀锡,
低压柜
接地铜排
用多大的?
答:
6x80x600mm
。低压配电柜的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,使用的接地铜排尺寸为6x80x600mm。接地铜排指接地汇流排,安装在机房至地网的地线前端,而机房里所有设备的接地汇集到这个汇集排上,在内部防雷系统中接地汇流排主要作用是均压。
铜排
的
厚度
是多少?
答:
铜排在高低压成套设备中,
常用的规格有:15×2mm、15x3mm、20×2mm、20×3mm、25x3mm、25x5mm、30x3mm、30x5mm、40x5mm、40x10mm、50×5mm、50×10mm、60x5mm、60x8mm、60x10mm、80x10mm、100×10mm、120×10mm
。铜排的截面积从30mm²到最大时4800mm²。安全载流量从130A,到最...
铜排
规格型号一览表
答:
5mm,宽度为6.0mm,D4-K4型的厚度约为2.0~3.0mm,宽度为4.0~10.0mm
。除了上述的规格型号外,还有一些定制的铜排,有关尺寸需要根据客户的要求来定制。铜排可以用于连接金属部件,并且具有良好的电热导性和耐腐蚀性,因此也广泛应用于电子产品、家用电器、汽车零部件、电力设备等领域。
关于端子
箱铜排厚度
要求
答:
引用建筑物防雷设计规范GB50057中原文“内部金属装置与等电位连接带之间的连接导体,最小截面不应小于6平方毫米”“铜或者镀锌钢等电位连接带的截面不应小于50平方毫米
卫生间等电位
铜排厚度
规范要求
答:
根据《建筑电气设计规范》,卫生间等电位
铜排
应该采用2.5mm或3.0mm的纯铜板材进行制作。根据《民用建筑电气设计标准》(GB 50054-2011),卫生间等电位铜排应该符合以下要求:(1) 采用纯铜板制作;(2)
厚度
应大于等于2.0毫米;(3)
宽度
应大于等于25毫米;(4) 可以通过等电位测试,并且测试结果应该...
铜排
的
厚度
怎么确定
答:
排宽(mm);
厚度
系数为:母排12厚时为20.5;10厚时为18.5;依次为:[12-20.5,10-18.5,8-16.5,6-14.5,5-13.5,4-12.5][注]:根据lyq13703983100的建议和进一步核算,将原厚度系数20,18,16,14,12分别加0.5,更加接近。双层
铜排
[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定...
等电位
箱铜排厚度
答:
总等电位的
铜排
为40×4,局部等电位的铜排为25×4
配电箱
内
铜排
如何确定规格
答:
直接来个例子吧,更直观一点!首先祥泰电气提示该
配电柜
为SCB9-2000KAV变压器进线柜带计量 主开关为MT40H1 3P 4000A 抽屉式
铜排
配置:TMY-3*2*(120*12)+PE100*10+PN120*12。4000A三相四线母线槽进线 主铜排TMY-3*2(120*12)=3*2(1550+750+1000+1020)=3*2*4320=26m 零排:TMY-120*12...
配电箱
里面的
铜排
,怎么算用多大的,比如630a的漏电用多大铜排,400a漏
答:
630A的可以40*6, 400A的可以30*5,
宽度
适当用小的是因为一般开关的进出线桩头宽度被限制了,不然用50*5及40*4就更好了。一般
铜排
的载流量可以按(
厚度
+8.5)*宽度来大致计算(单位是 mm)。