配电箱跳总闸不跳分闸
配电箱总闸跳闸
但
分闸
却
没跳
答:
1、可能因为分路开关不带漏保装置
,所以在线路发生漏电情况时,分开不会跳闸,但总开是有漏保装置的,所以在检测到线路有漏电故障时,就会作出跳闸动作,需要逐条支路进行排查。2、可能是支路开关不过载,但总用电量超过总开关额定负载,所以导致跳闸,建议更换规格较大的总开关。3、可能是总开关和负载间...
配电箱总
开关
总是跳闸
其它开关
不跳
答:
总的说来有以下几方面原因:
1、分支开关所带负载故障而分之开关不动作造成越级跳闸,需要降低分支开关容量或更换
;2、总开关所带负载过大造成过负荷跳闸;3、
总开关馈出线路绝缘不好
或有接触不良的地方造成电流过大;4、总开关老化造成电气性能降低;5、
总开关过载整定值过小
;6、运行环境恶劣,比如处...
配电箱总闸跳闸
但
分闸
却
没跳
答:
可能因为分路开关不带漏保装置
,所以在线路发生漏电情况时,分开不会跳闸,但总开是有漏保装置的,所以在检测到线路有漏电故障时,就会作出跳闸动作,需要逐条支路进行排查。电路跳闸解决方法;1、首先我们要清楚空气开关和漏电保护器,漏电保护器大,空气开关相对较小。可以将漏电保护器和空气开关全部落下,...
家用
配电箱
小按钮按了后,
跳闸
的开关应该是
总闸
还是
分闸
答:
原因分析:首先考虑线路漏电问题,估计是线路负荷突然增大使导线或接头发热绝缘降低而使漏保跳闸
。漏保本身具有漏电,过载,短路的保护,而空开只具有过载,短路保护。这就是为什么跳总闻而不跳分闸的原因。
配电箱总闸跳闸
但分闸却
没跳
学校办公楼总闸调,
分闸不跳
,什么原因
答:
要看是什么原因引起的跳闸,
如果是漏电断路器跳闸,则可能是漏电引发跳闸。如果是过流跳闸,则有可能是总闸与分闸容量配合不好
,总闸容量偏小了。还有可能是开关本身故障引起的,这种情况通常伴有发热和糊味。
总空开
跳闸
,而分空开
不跳
,什么原因?
答:
因为短路跳闸的现象有两种:1.无规律,不定时跳闸;2.合闸就跳。且无论是哪种现象,必然会同时引起支路开关跳闸——不开空调就
不跳闸
,已经可以排除
配电箱
内部故障了。而题目中的情况是有规律的——开空调才跳闸,而且是开一会儿才跳、只有主开关跳闸。因此,我们可以断定跳闸原因是由于主开关断路器过载...
短路时
总闸跳闸
,
分闸不跳闸
,什么原因?
答:
哪些跳闸情况又是不正常的?例如现在有这样一个问题:家里接线的时候短路了,家里的
总闸没有跳闸
,但是电表的总
闸跳闸
了,这是为什么?家庭电路的保护有哪几道?第一道保护就是家庭
配电箱
内各个回路的分开关。这个开关也是我们用电的最末端的一个保护措施。例如我们家庭中的所有的插座的回路几乎都是...
配电箱总闸跳闸
,
分闸
未跳闸,什么情况
答:
如果
没有
增加用电量,估计
总闸
有问题,有可能的话,换一个总闸开关。
...都有
配电箱
,为什么,老是
跳总闸
,各车间的
不跳
,请问有什么办法_百度知 ...
答:
还是会跳,只是不会频繁跳、第二:三个车间的总挚配置不合理,更换后就可以彻底解决
跳闸
问题,那就是配置灵敏度比
总闸
更高一级的断路器,这样可以做到三个车间出了过载事故的时候互不影响,且总挚不会先跳,我们公司有
配电箱
的生产,北京新天鼎新科技有限公司,有时间可以去关注一下。
办公楼
配电箱总
漏电开关是200A分成3个是100A的漏电开关,为什么分成开关...
答:
分路3个100安,合计总额定电流可达300安,而总开关200安,当各分路电流大于70安,还未超出分路开关100安时,总电流巳超出200安,这时会使总开关过载
跳闸
,而分路开关未过载所以不会跳闸。